Доброго вечора!

Придбав нещодавно Must EP20-600 PRO (б/в). Зібрав з комірок АКБ lifepo4 12v на 280AH.
Після збірки АКБ вперше під'єднав ДБЖ, все перевірив, АКБ почав заряджатись, близько трьох-чотирьох годин заряджався, все в порядку. Спробував підключити споживачі, все працювало як від мережі, так і від АКБ.

Після чого змонтував ДБЖ до стіни, все підключив, АКБ ще якийсь час заряджався, після чого знову почав підключати споживачі (через трьохпозиційний автомат).

І в якийсь момент ДБЖ перестав приймати напругу з міста, на дисплеї input 0 V, а від АКБ працює.

Перевірив провід з вилкою - обривів немає. В розетці мережа є. Єдиний нюанс, не знаю чи він впливає - в будинку відсутнє заземлення.

Потім помітив, що на корпусі ДБЖ є фаза, б'є струмом.
І на виході інвертора зник нуль, в розетці дві фази.

Допоможіть розібратись, чому це сталось, і як це можна виправити? Нагуглити інформацію у мене не вийшло.
 
Останнє редагування:
Скоріше за все BMS пішла в захист і інвертор згорів., в ремонт треба.

П.С. Навіщо 280Ан на 600W ?????
 
Проблему вирішив, пишу відповідь для людей які стикнуться з цим, і знайдуть цю тему в пошуку

Згорів запобіжник, який знаходиться біля вилки яка вмикається до мережі міста, там потрібно підковирнути плоскою викруткою кришку і побачите запобіжник, виробник про вас подбав, і там же лежить запасний, можна новий не купувати.

Де знаходиться цей запобіжник, додаю фото у вкладення.

Також, в офіційному сервісі "своя енергія" рекомендують підключити заземлення, собі вже зробив на одну розетку, де підключений інвертор, бо моєму старому будинку заземлення відсутнє.