gmoskovko
Tier3
- Реєстрування
- 23 Лют 2025
- Дописи
- 2
- Бали
- 3
- Сонячні панелі
- Longi LR5 435M
- Інвертор
- Deye 8K
Доброго дня.
Система:
Інвертер Deye SUN-8K-SG01LP1-EU
Панелі Longi LR5-54HTH-435M (фото)
Підключення: 6 панелей послідовно х 2 стрінги підключені до окремих входів
Автоматичні вимикачі TAXNELE TXBD1-63 DC=1000V, 63A
Проблема:
Під час збільшення забору енергії інвертором від панелей спрацьовує автоматичний вимикач.
(немає значення чи то навантаження в домі, чи заряд акумуляторів)
При обмеженні забору потужності від панелей сумарно 2600W працює без проблем
(макс показники по току до 6 Ампер на кожному стрінгу, 220-230 вольт відповідно 1300-1400 ватт відповідно)
Заміна автоматів (виключався заводський брак) не дала очікуваних результатів
Запитання: Де шукати баг в цій конструкції? Можливо замінити вимикач на більший ампераж?
Система:
Інвертер Deye SUN-8K-SG01LP1-EU
Панелі Longi LR5-54HTH-435M (фото)
Підключення: 6 панелей послідовно х 2 стрінги підключені до окремих входів
Автоматичні вимикачі TAXNELE TXBD1-63 DC=1000V, 63A
Проблема:
Під час збільшення забору енергії інвертором від панелей спрацьовує автоматичний вимикач.
(немає значення чи то навантаження в домі, чи заряд акумуляторів)
При обмеженні забору потужності від панелей сумарно 2600W працює без проблем
(макс показники по току до 6 Ампер на кожному стрінгу, 220-230 вольт відповідно 1300-1400 ватт відповідно)
Заміна автоматів (виключався заводський брак) не дала очікуваних результатів
Запитання: Де шукати баг в цій конструкції? Можливо замінити вимикач на більший ампераж?