Вітаю форум.
Пршу допомоги знаючих людей
Додаю дві панелі до наявних 8 ,всі послідовно. Для підняття потужністі панелей, інвертор 5,2кв
Хочеться наблизитись до параметрів інв-ра
підказують додати ще дві ,але підкючити паралельно

Чи можливо такий фокус як на картинці?
 

Вкладення

  • IMG20241015201421.jpg
    IMG20241015201421.jpg
    2,2 Mб · Перегляди: 28
  • 0-02-05-6baba3e936325e3015f94d68226a71820ef149b0708c906edb7edaea2e73c8b8_5ba6aace.jpg
    0-02-05-6baba3e936325e3015f94d68226a71820ef149b0708c906edb7edaea2e73c8b8_5ba6aace.jpg
    230,4 Кб · Перегляди: 26
  • IMG20241002074738.jpg
    IMG20241002074738.jpg
    1,5 Mб · Перегляди: 28
Останнє редагування:
Підключайте 10 послідовно, буде норм. Паралельно бажано підключати однакову кількість панелей, але в вашому випадку паралельне підключення ні до чого, при послідовному 10 панелей нормально вкладаються в параметри інвертора, навчить 11 можна
 
Дякую , 10 панелей послідовно буде 4100вт, а підтягнутись до 5,2 квт не вийде?
 
Або 7+ 7. Паралельно, у вас же 6000 вати PV вхід, але напруга буде не оптімальна, но працювати буде
 
Дякую.
це вже дуже цікаво , чомусь раніше ніхто в цей бік мене не направляв.
7х37,25(Uxx) +15%=299.9v X 13,88 (Iкз) = 4162kw x2 =8324 проти 6000 ?
тоді вірніше 5+5
5х37,25 + 15% = 214 Х 13,88 = 2972 kw x2 = 5944 якраз під 6000
чи я в чомусь помиляюсь?
 
7х37,25(Uxx) +15%=299.9v X 13,88 (Iкз) = 4162kw x2 =8324 проти 6000 ?
тоді вірніше 5+5
5х37,25 + 15% = 214 Х 13,88 = 2972 kw x2 = 5944 якраз під 6000
чи я в чомусь помиляюсь?
Цікаво ви рахуєте напругу холостого ходу множите на струм короткого замикання, при напрузі холостого ходу струм 0, а при струмі кз напруга 0 и ні коли не буває так щоб одночасно була напруга хх и струм кз. Там же в вас написано панелі 410 вати 410х7 = 2870 х 2 = 5740 при цьому напруга буде 31.25 х 7= 218 вольт а струм 26.24, це в кращому разі
 
Останнє редагування:
Цікаво ви рахуєте напругу холостого ходу множите на струм короткого замикання, при напрузі холостого ходу струм 0, а при струмі кз напруга 0 и ні коли не буває так щоб одночасно була напруга хх и струм кз. Там же в вас написано панелі 410 вати 410х7 = 2870 х 2 = 5740 при цьому напруга буде 31.25 х 7= 218 вольт а струм 26.24, це в кращому разі
Дуже вдячний за лікбез і науку , тому я і звернувся до знаючих людей
все зрозумів мабуть так і буду робити
 
але 13,88 х2=27,76А при max PV current 27 A
це не буде перебором?
Інвертор просто не додасть струму, в цьому випадку потужність треба рахувати не по струму панелей а по макс струму інвертора 214х27
 
потужність треба рахувати не по струму панелей а по макс струму інвертора 214х27
Потужність треба рахувати по робочому струму панелей, Макс струм інвертора тут ні до чого як що панелі дають 13 то як ви хочете рахувать 27? Не пищить дурню
 
5х37,25 + 15% = 214 Х 13,88 = 2972 kw x2 поля = 5944 якраз під 6000
то я помиляюсь чи ні?
 
Пояснюю детально
На панелях наведено 4 характеристики
1 напруга ХХ - це напруга коли до панелі нічого не під'єднано - ланцюг розірваний - струм 0 - використовуватися для обчислення максимальної напруги з'єднаних панелей не повинна перевищувати максимальну напругу МППТ
2 струм КЗ це струм який може дати панель коли з'єднати ії виводи накоротко напруга при цьому~0 - використовуєтеся для вибору перерізу дротів та вибору запобіжника
Разом ці два параметра панель видати НЕ МОЖЕ
2, 4 напруга та струм при максимальній потужності це робочі напруга та струм їх треба перемножувати щоб отримати потужність
але вона і так указана для ваших це 410 ватт і вони не дадуть більше ніяк (31.25х13.12 = 410)
 
Пояснюю детально
На панелях наведено 4 характеристики
1 напруга ХХ - це напруга коли до панелі нічого не під'єднано - ланцюг розірваний - струм 0 - використовуватися для обчислення максимальної напруги з'єднаних панелей не повинна перевищувати максимальну напругу МППТ
2 струм КЗ це струм який може дати панель коли з'єднати ії виводи накоротко напруга при цьому~0 - використовуєтеся для вибору перерізу дротів та вибору запобіжника
Разом ці два параметра панель видати НЕ МОЖЕ
2, 4 напруга та струм при максимальній потужності це робочі напруга та струм їх треба перемножувати щоб отримати потужність
але вона і так указана для ваших це 410 ватт і вони не дадуть більше ніяк (31.25х13.12 = 410)
На скільки пам'ятаю що в осени коли панель не гаряча напруга на ній виростає, тому напругу рахують по холостому ходу щоб який запас був по mppt та DC-АС перетворювачу. Наприклад якщо на інвенторі мппт контролера написано 500v а по DC 450v то разраховують систему до 450v
 
Наприклад якщо на інвенторі мппт контролера написано 500v а по DC 450v то разраховують систему до 450v
як що написано максимальна 500 то холостий ход розраховують до 500
робоча 450 то розраховують робочу до 450. холостий ход і робоча це різні речі холостий ход завжди більше тому і наводять в характеристиках інвертора максимальну напругу
 