Допоможіть з підбором панелей до інвертора

yuriy6206

Tier3
Реєстрування
27 Вер 2022
Дописи
3
Бали
1
В начвності є інвертор Altek PV18-3K PK. Які панелі докупити б/у щоб нагрузити по максимуму? В інструкції рекомендовано 6 панелей в паралель по 260вт. На форумі ж прочитав що сонячні панелі краще брати з запасом на 30%. А як тоді з обмеженням самого інвертора по напрузі і току в 50а? Знайшов панелі 280вт (C&T Solar СT60280-P), хороший варіант? Завчасно дякую!
 

Вкладення

  • 20220926_142312.jpg
    20220926_142312.jpg
    1,9 Mб · Перегляди: 19
  • Screenshot_20220927-090543_Samsung Internet.jpg
    Screenshot_20220927-090543_Samsung Internet.jpg
    466,3 Кб · Перегляди: 16
Реєстрування
20 Кві 2020
Дописи
423
Бали
63
Я бы советовал панели с чуть большим напряжением, чем у 260-280х. Если конечно, они не будут соеденены кабелем с инвертором длинной не больше 10м. Больше -потери по напряжению. И да , лучше брать с запасом. Можно поискать 400-450Вт или подобрать по напряжению другие, чтобы было под нагрузкой вольт 32-40. Насчёт панелей, что вы показали, я из не знаю, не ставил такие.
 

yuriy6206

Tier3
Реєстрування
27 Вер 2022
Дописи
3
Бали
1
Я бы советовал панели с чуть большим напряжением, чем у 260-280х. Если конечно, они не будут соеденены кабелем с инвертором длинной не больше 10м. Больше -потери по напряжению. И да , лучше брать с запасом. Можно поискать 400-450Вт или подобрать по напряжению другие, чтобы было под нагрузкой вольт 32-40. Насчёт панелей, что вы показали, я из не знаю, не ставил такие.
Я так понимаю, можно поставить 5шт Risen RSM40-8-395M? А то что ток получается 58А в пике не страшно? На инвертор в которого порог 50А. Либо другой вариант : 5 шт rizen rsm144-6-410m
 

Вкладення

  • Screenshot_20220928-002114_OLXua.jpg
    Screenshot_20220928-002114_OLXua.jpg
    633,2 Кб · Перегляди: 12
  • Screenshot_20220928-073801_OLXua.jpg
    Screenshot_20220928-073801_OLXua.jpg
    686 Кб · Перегляди: 12
Останнє редагування:
Реєстрування
20 Кві 2020
Дописи
423
Бали
63
Советую 5-6 штук Райзен 395Вт.
В пике вы редко когда получите 100% ток, а вот запас будет. Инвертор может работать с таким незначительным перегрузом.
 