Допустима різниця напруг Lifepo4 комірок при навантаженні 0,2C

bortnyk

Tier3
Реєстрування
9 Січ 2025
Дописи
11
Бали
1
Сонячні панелі
Ja Solar, Longi
Інвертор
EASUN 3000W
Добрий день, може ця тема вже існує, чи десь в інших темах обговорювалось
Яка допустима різниця напруг Lifepo4 комірок при навантаженні наприклад 0,2C.
Хто як вважає по досвіду?
Купив 8штук EVE 105Ah 24в 105а. 24року одна партія. Балансування комірок BMS JK 2A. Зарядив перший раз до 3,55 і ніби балансувало довго, виставив 0,003V. Заряджав повільно струмам 4А. Ніби всі вирівнялись. АЛЕ, тепер підключаю навантаження 750ват це біля 30А і розльот комірок (особливо одна вибивається) 0,03-0,07V. При 1,1кВт навантаження було 0,1 навіть.
Може то варто розрядити і зарядити?
 

Вкладення

  • JK BMS 2A EVE 24 105.jpg
    JK BMS 2A EVE 24 105.jpg
    89,1 Кб · Перегляди: 9
Розрядити якісно з балансуванням , потім зарядити з балансуванням.

На скрінах пральна машина працює і гріє воду плюс приблизно 100 Вт інші споживачі.
Протягом 14 хвилин з 9:39 до 9:53.

З таким навантаженням напруга на комірках скаче +-30мВ
 

Вкладення

  • Screenshot_2025-11-09-09-43-42-617_com.jktech.bms.jpg
    Screenshot_2025-11-09-09-43-42-617_com.jktech.bms.jpg
    723,2 Кб · Перегляди: 11
  • Screenshot_2025-11-09-09-39-51-319_com.jktech.bms.jpg
    Screenshot_2025-11-09-09-39-51-319_com.jktech.bms.jpg
    732,5 Кб · Перегляди: 11
  • Screenshot_2025-11-09-09-53-22-574_com.jktech.bms.jpg
    Screenshot_2025-11-09-09-53-22-574_com.jktech.bms.jpg
    724,4 Кб · Перегляди: 11
Останнє редагування:
Розрядити якісно з балансуванням , потім зарядити з балансуванням.
На скрінах пральна машина працює і гріє воду.
Протягом 14 хвилин з 9:39 до 9:53
дякую. Тепер зрозуміло. це вже серйозне порівняння 1 в 1, в мене значно гірша ситуація. Буду розряджати
 
Дай навантаження 2,5...2,9 кВт приблизно на декілька хвилин і подивись нагрів шин в місцях з'єднання комірок
 
Останнє редагування:
Тепловізором зручно кота сраку роздивлятись.
А перемички краще вольтметром перевіряти. Даєте на акум струм 30А (в будь-якому напрямку аби стабільно) і міряєте напругу між п'ятаками банок (не болти, не край перемички - саме на основі клеми). Як буде 1мВ - проблем нема.

У мене такі були напруги:
Перемички на 4 болта напруга 0,9-4,0мВ. Після легкого шліфування 0,8-1,0
Перемички М6 на два болти напруга 0,9-1,2мВ
 