Ecgsolax 3kW SP3200 та jikong b2a8s20p

RomanN

Tier3
Реєстрування
29 Жов 2024
Дописи
13
Бали
1
Інвертор
Ecgsolax 3kW
З'єднання інвертора по протоколу pylontech та bms по протоколу 4G-gps ,uart 0 за допомогою конвертора протоколу
 
Підключення до інвертора rs485

1000028758.jpg
 
Останнє редагування:
Інвертор запитує :
1: Get system analog data
~200246610000FDAB

2: Get system alarm info
~200246620000FDAA
 
Конвертор запитує bms:
GPS Read (All,Single)
4E 57 00 13 00 00 00 00 06 03 00 00 00 00 00 00 68 00 00 01 29
, отримує відповідь , конвертує та відповідає на запити інвертора
 
Під час експериментів отримано такий досвід:
1 . Коли в інверторі активовано роботу з бмс в " 05 battery type Lib" , то WiFi модуль WiFi Plug Pro-05 , підключений до rs232, не працює.
Тобто неможлива одночасно робота rs232 та rs485
2. З'єднання інвертора з бмс лише додає інфо з батареї на дісплей та не впливає на процес заряджання батареї
 
Останнє редагування:
Виникає питання: Чи можливо якось зробити так , щоб rs232 та rs485 працювали одночасно?
 
На мої доводи, що інвертор працює з бмс , але не одночасно з WiFi отримав ще одну відповідь:1000028781.jpg
 
Виникає питання: Чи можливо якось зробити так , щоб rs232 та rs485 працювали одночасно?
в мене аналогічна проблема. Отримав відповідь від підтримки що одночасно ні. Але БМС працює.
В мене передається і напруга, і максимальний струм, і гадаю ще щось.
 
В цьому інверторі реалізовано лише дві команди протоколу:
1. Get system analog data.
2. Get system alarm info.
-------
Та немає команд:
Get system charge discharge management info.

Тому інвертор лише показує стан батареї , попередження та помилки .
Але не керує заряджанням в залежності від отриманої інформації.
І це вже стало відомо лише в процесі разбору протокола.
Якщо б, я замінив b2a8s20p на інверторну, то це було б марно в даному випадку.
Навіть коли я примусово активував помилку батареї , то інвертор показав помилку, Але продовжив заряджати наче нічого не відбулось
 
Останнє редагування:
В b2a8s20p немає менеджменту заряду/ розряду. Тобто немає взаємодії з інвертором. Тому навіть якщо взяти інвертор з повноцінним Pylontech (з менеджментом), то все одно буде проблема конвертації протоколу та треба буде реалізувати менеджмент
 
Останнє редагування: