Ежегодное обслуживание домашней солнечной электростанции

Serhiy

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.807
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Как обслуживать домашнюю СЭС

 
В идеале - глянуть тепловизором - может и подтягивать ничего не нужно.
Причем тепловизором лучше не раз в ГОД, а раз КВАРТАЛ хотя бы, а то за год сто процентов повыгорает что-то если плохой контакт.

Ну а без ТВ подтяжку делать имеет смысл НЕ в СОЛНЕЧНЫЙ день а в пасмурный - зачем работать с высокими напряжениями?
Мощность недополучает :) и опасности больше. Утром или вечером - вообще идеально.

По видео - можно в 2 словах сказать - подтяните все!
Все что можно. Все контакты которые не опломбированы.

И один раз ГОД - мало!!!
Лучше перебдеть.....

P.S. А разве в инверторе нет предохранителей???
 
глянуть тепловизором - может и подтягивать ничего не нужно
Может. Но когда подтягивал первый раз, было по обороту и даже больше иногда. А тепловизор ок.
Я далеко от своих станций, поэтому чаще не выходит. Ну и не верю я, что кто то будет это чаще раза в год делать. Первый год - возможно. А дальше..

По видео - можно в 2 словах сказать - подтяните все!
Все что можно
Именно так. Я просто показываю, что там нет ничего сверхестественного.

разве в инверторе нет предохранителей??
Нет. По крайней мере вне пломб.


Что в солнечный, что пасмурный день, напряжение все равно будет. А с фонариком лазить не всегда удобно.
 
а если это делать ночью, то уже напряжения опасного не будет?
 
Будет не солнечное напряжение а лунное :)
 
Не пам'ятаю точно, здається, вже пройшло хвилин 10-20 після заходу сонця, поліз(під верхнім рядом панелей стояв щиток) прибирати наслідки аварії(перегрілися та поплавилися тримачі плавких запобіжників). Перед тим вимкнув АС на інверторі. DC вимикач на інверторі не пам'ятаю, чи вимикав, а плавкі вимкнути не було можливості, бо три пари тримачів в мотлох поплавилися через те, що провід не обжали та трохи неправильно розташували та переплутали вхід/вихід(як на відео на початку теми показано :) ). Інвертор уже "спав".
Драбина алюмінієва, капці поліуретанові. Так от поліз я перекусити сонячні кабелі кусачками з обрезиновими ручками по одному за раз, щоб звільнити та переробити щиток після рукожопів. І тут як "кусне" мене, - по свій руці м'язи звело на пару секунд ))
Так от до чого я веду: перед ремонтними роботами вимикайте все, що стосується інвертора та панелей, навіть коли сонця не видно!
 
Останнє редагування:
Додам.
В сонячні дні робіть інспекцію стрінгів (є в функціях Хуавея і Соліса)
Можна багато чого побачити.
Перевіряємо опір ізоляції (знову ж є в додатках) та логи помилок регулярно.
Візуально огляд на предмет стану конекторів, пластикової підложки.
Панелі завжди тримати в чистоті. Бажано максимально позбавитися від затінення.
На майбутнє допоможе.
 
а взагалі то все вже придумано до нас


ANNEX E Maintenance PLAN
 

Вкладення

  • Solar_Power_Europe_OM_Best_Practice_Guidelines_Version_4_0_67bb15f265.pdf
    9,5 Mб · Перегляди: 25
неправильно розташували та переплутали вхід/вихід(як на відео на початку теми показано
Так, так робити не треба. Може лупнути. Один раз лишались міліметри, коли був у гостях в одного з власників.
 
Додам.
В сонячні дні робіть інспекцію стрінгів (є в функціях Хуавея і Соліса)
Можна багато чого побачити.
Перевіряємо опір ізоляції (знову ж є в додатках) та логи помилок регулярно.
Візуально огляд на предмет стану конекторів, пластикової підложки.
Панелі завжди тримати в чистоті. Бажано максимально позбавитися від затінення.
На майбутнє допоможе.
А можете кількома ключовими словами задати напрям де/як знайти інспекцію стрінгів в Соліса? 120 сторінок гортати довго ))
Це в розширеній інформації інвертора моніторингу(додаток/вебсайт) або в хмарному сховищі десь?
Це якась активна функція, яку треба запускати або монітринг деяких спеціалізованих параметрів?
Логи помилок, це сотня останніх алармів в інфо інвертора? А де можна подивитись дані опіру ізоляції?
 
завтра. сьогодні вже свято)))
 
Назад
Угорі