Фаза та нуль з інвертора Must PH18-3024 Plus

Дякую, andrii_sh
Не був в Штатах, тому навіть не знав про такий трюк. Йдеться про реально двофазну мережу? Чи там теж трифазна і використвують дві фази, коли треба підключити прилади 220в?
Та загалом в них для передачі енергії використовується звичайна 3 фазна мережа
але для постачання електрики на будинки - підключають трансформатор до однієї фази і нейтралі, а з трансформатора виходить 3 контакти - фаза 1 (один кінець вторинної обмотки), нейтраль (вивід з середини вторинної обмотки) і фаза 2 (вивід з іншого кінця вторинної обмотки
1721227744374.png
 
Тепер зрозумів.
Бо спочатку був подумав, що вони заводять в будинки три фази 110 в і для підключення 220 вольтових девасів беруть міжфазну напругу. Але в голові таке не складалося, бо в такому випадку міжфазне було б значно меншим за 220. А за такою схемою вони отримують 2 фази із зсувом 180 град і тому міжфазне підключення вдвічі збільшує напругу.
 
Схема підключення MUST-PV18-3224 VPM II через АВР і реле затримки часу.
Фаза і ноль на виході з інвертора
 

Вкладення

  • 1. Схема підключення MUST-PV18-3224 VPM II.png
    1. Схема підключення MUST-PV18-3224 VPM II.png
    68,2 Кб · Перегляди: 24
Маю інвертор Must PH18-3024 Plus тільки живится від двух акумуляторів Lifepo4 по 200А/год.. сонячні панелі ще невстановив. При живленні від АКБ на виході інертора дві фази.Деякі прилади працюють нормально, а наприклад освітлення,яке включається через вимикач з світлодіодним підсвічуванням не працює.
В чому причина? Як зробити, щоб було фаза та нуль?
Надо заземлить инвертор, и лучше АВР поменять на трехпозиционный переключатель
 
Надо заземлить инвертор, и лучше АВР поменять на трехпозиционный переключатель
якщо інвертор Must ph18-3024 заземлити, то відразу на виході інвертора буде 230В (фаза і "ноль"). Чому так, ось загальна схема побудови інвертора (саме в частині, як працює заземлення, ця схема прийнятна для більшості інверторів.

А щодо триполюсного перемикача. Так, це 100% НАДІЙНО і БЕЗПЕЧНО. Проте, не автоматично.
Для автоматичного перемикання та з метою уникнення зустрічної напругі, чи наявності залишкової зустрічної синусоїди,
за невеликі кошти на перемикач АВР і реле затримки часу (до 1500 грн. сумарно), можна цей механізм автоматизувати.
Тобто, перемикання з затримкою часу, як це показано вище.
Кожен вибирає цей процес самостійно.
 

Вкладення

  • !!! Заземлення інвертора.png
    !!! Заземлення інвертора.png
    552,9 Кб · Перегляди: 7
Останнє редагування:
можна цей механізм автоматизувати
З якою ціллю автоматизувати? Відключень немає, мережа не пропадає, сонечка (при наявності панелей) достатньо.
При яких умовах повинен спрацьовувати АВР?
Без панелей та мережевих відключень просто перевести вимикач в режим "байпас" для відключення інвертора та й усе...
При потребі знову включити.
 
Слово автоматизація має своє значення - у цьому випадку автоматичне перемикання, і не більше.
АВР спрацьовує при вимкненнях електроенергії з зовнішньої електромережі. А також, щоб уникнути "людський фактор" у перемиканні.

Щодо триполюсного перемикача немає жодних заперечень, все вірно та надійно + присутній "людський фактор".

Як і триполюсний "ручний" перемикач так і автоматичний перемикач АВР Tomzn прцюють в режимі байпасу, тобто при наявності зовнішньої електромережі живлять навантаження кваритири, будинку оминаючи інвертор.

До речі, автоматичний перемикач АВР Tomzn має також ручний режим перемикання і може виконувати аналогічну функцію , як і триполюсний "ручний" перемикач, тобто перемикати вручну. Отже, в одному пристрої ви отримуєте подвійний функціонал.

Я преферую все ж автоматичне перемикання.

Ось коротке відел, як це у мене зібрано:
 
Останнє редагування:
Слово автоматизація має своє значення - у цьому випадку автоматичне перемикання, і не більше.
АВР спрацьовує при вимкненнях електроенергії з зовнішньої електромережі. А також, щоб уникнути "людський фактор" у перемиканні.

Щодо триполюсного перемикача немає жодних заперечень, все вірно та надійно + присутній "людський фактор".

Як і триполюсний "ручний" перемикач так і автоматичний перемикач АВР Tomzn прцюють в режимі байпасу, тобто при наявності зовнішньої електромережі живлять навантаження кваритири, будинку оминаючи інвертор.

До речі, автоматичний перемикач АВР Tomzn має також ручний режим перемикання і може виконувати аналогічну функцію , як і триполюсний "ручний" перемикач, тобто перемикати вручну. Отже, в одному пристрої ви отримуєте подвійний функціонал.

Я преферую все ж автоматичне перемикання.

Ось коротке відел, як це у мене зібрано:
В данной сборке что вы показали АВР не нужен, надо заменить на трех позиционный переключатель.
По видео, я понял что инвертор с аккумулятором у вас сами по себе работают в автономном режиме, а АВР подключает их когда пропадает свет.
Такая комбинация , я считаю , экономически не целесообразна.
Также автоматы у вас не правильно подобраны (32А), поменяйте их на 16 А
 
В данной сборке что вы показали АВР не нужен, надо заменить на трех позиционный переключатель.
По видео, я понял что инвертор с аккумулятором у вас сами по себе работают в автономном режиме, а АВР подключает их когда пропадает свет.
Такая комбинация , я считаю , экономически не целесообразна.
Также автоматы у вас не правильно подобраны (32А), поменяйте их на 16 А
I can't write in russian and I didn't understand what you'd meant.
You can watch this video (
(11.11 min))
or read this user manual if you want to know why it works this way
 
Назад
Угорі