Гібридний інвертор Fronus

sanyk77

Tier3
Реєстрування
12 Гру 2024
Дописи
11
Бали
3
Сонячні панелі
Redbo LR
Інвертор
PowMr 12V 1800W Fronus PV2200
Придбав на Алі девайс 1800 Вт 12 в. гібридний інвертор Fronus. При перевірці від акума після отримання посилки працював. Під'єднав вже пізніше, коли зробив монтаж проводки. З щитка завів чотирижильний кабель в квартиру. Вихід з автомату на групу освітлення в квартиру на АВР, потім двухполюсний автомат 40А і на вхід на інвертор, далі на АВР на вихід в щиток і далі на освітлення. Тож першу годину попрацював, потім став блимати но напрузі на вихід 220/0/220/0. Далі після вимкнення працює хвилин 10 знову нестабільна напруга. Ще через декілька спроб вмк/вимк. взагалі став моргати дуже часто. . Після ремонту сказали, що силова підгоріла. Перевірили в навантаження - все працює. Привіз додому, повісив, Під'єднав до акума . Заміряю на виході 0. Під'єдную навантаження - знову моргає. Як таке можна пояснити?
 

Вкладення

  • Screenshot_2024_1206_153040.jpg
    Screenshot_2024_1206_153040.jpg
    56,2 Кб · Перегляди: 5
...
 

Вкладення

  • video_20241212_213739.mp4
    9,8 Mб
  • IMG_20241212_220247.jpg
    IMG_20241212_220247.jpg
    2,3 Mб · Перегляди: 13
  • IMG_20241212_220256.jpg
    IMG_20241212_220256.jpg
    1,9 Mб · Перегляди: 13
По фото зрозуміти що куди йде дуже важко. Спробуйте без вашої схеми приєднати і перевірити.
Сьогодні знову звозив на діагностику. Сказали, що все з ним добре , просто перейшов в захист. Перевірив на місці - працює норм. Вдома ще не підключав поки що. Просто дивно, чому він пішов в захист?Адже крім акумулятора і заземлення нічого не підключав, а на виході вже показував 0 вольт. Чи може бути проблема в заземленні?
 
Чи може бути проблема в заземленні?
Якщо більше нічого не під'єднували, то мабуть може. Не знаю як цей інвертор, а деякі інші мають аналог диференційного захисту. Якщо різниця струмів по нейтралі та фазі на виході перевищує порогове значення - спрацьовує захист.
 
Якщо більше нічого не під'єднували, то мабуть може. Не знаю як цей інвертор, а деякі інші мають аналог диференційного захисту. Якщо різниця струмів по нейтралі та фазі на виході перевищує порогове значення - спрацьовує захист.
Спробувати без заземлення?)
 
Якщо більше нічого не під'єднували, то мабуть може. Не знаю як цей інвертор, а деякі інші мають аналог диференційного захисту. Якщо різниця струмів по нейтралі та фазі на виході перевищує порогове значення - спрацьовує захист.
Спробувати без заземлення?
Або об'єднайте нейтраль з землею.
Іншого способу немає? Щось я трохи переймаюсь експериментувати...
 
Іншого способу немає? Щось я трохи переймаюсь експериментувати...
Вовка боятись - в ліс не ходити. А що рекомендовано у мануалі? Нейтраль мережі з нейтраллю виходу об'єднані, чи ні?
 
В інверторі був виставлений економ.режим (пункт 4) . Йому не вистачало навантаження, щоб не переходити в режим економії. При більшому навантаженні перестає минати. В пункті 4 поставив SdS і все нормалізувалось. Дякую всім
 
Сірий і голубий приход в АВР, перемичка в автомат і зверху вихід на інвертор. Чорний і коричневий вихід з інвертора на АВР і з АВР на щиток і на квартиру. Також ще один синій і коричневий знизу АВР заживлено окрема група розеток від інвертора.
 

Вкладення

  • Screenshot_20241214_222142.jpg
    Screenshot_20241214_222142.jpg
    740,8 Кб · Перегляди: 1
  • Screenshot_20241214_222128.jpg
    Screenshot_20241214_222128.jpg
    880,7 Кб · Перегляди: 1