Порадьте будь-ласка по налаштуванням інверторів типу Solis S5-EH1P*K-L або RHI-*K-48ES5G: як на таких інверторах обмежити струм заряду від мережі?
У мене така проблема: Storage Mode виставлений в Backup mode, Battery Module сконфігурований в Pylon LV, під'єднаний до стеку батарей Pylontech. Проблема з зарядкою батарей - намагається взяти всі 5 квт потужності для заряду, напруга в мережі виходить за нижню межу і інвертор вимикається, далі напруга нормалізується і все знов по колу. Бачу в "Advanced Settings -> Storage Energy Set -> Control Parameter" такий параметер, як "Charge Limitation", він виставлений в 100А, але не можу його зменшити. Точніше виставляю значення 99A, зберігаю, ок, заходжу туди знов - а там знов 100А, чомусь не зберігає... Чи переключити Battery Module в User Define це єдиний спосіб? Отже, як зробити так, щоб потужність заряду була обмежена від мережі скажімо в 1квт, але щоб була більшою коли заряд іде від сонячних панелей?
У мене така проблема: Storage Mode виставлений в Backup mode, Battery Module сконфігурований в Pylon LV, під'єднаний до стеку батарей Pylontech. Проблема з зарядкою батарей - намагається взяти всі 5 квт потужності для заряду, напруга в мережі виходить за нижню межу і інвертор вимикається, далі напруга нормалізується і все знов по колу. Бачу в "Advanced Settings -> Storage Energy Set -> Control Parameter" такий параметер, як "Charge Limitation", він виставлений в 100А, але не можу його зменшити. Точніше виставляю значення 99A, зберігаю, ок, заходжу туди знов - а там знов 100А, чомусь не зберігає... Чи переключити Battery Module в User Define це єдиний спосіб? Отже, як зробити так, щоб потужність заряду була обмежена від мережі скажімо в 1квт, але щоб була більшою коли заряд іде від сонячних панелей?