Гібридний сонячний інвертор

Реєстрування
24 Лип 2024
Дописи
5
Бали
3
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як під'єднати додатково МРРТ контролер на 60А до цього інвертора, щоб він видав на виході 2,8 кВт фотоелектричної потужності, замість заявленої 1,4 кВт. Номінал інвертора - 3 кВт. Чи є можливість запаралелити додатковий контролер з контролером інвертора?
 

Вкладення

  • зображення_viber_2024-08-11_12-44-01-564.jpg
    зображення_viber_2024-08-11_12-44-01-564.jpg
    134,8 Кб · Перегляди: 26
  • зображення_viber_2024-08-11_12-44-16-559.jpg
    зображення_viber_2024-08-11_12-44-16-559.jpg
    116,3 Кб · Перегляди: 27
Останнє редагування:
реальну максимальну потужність сонячних панелей для цього інвертора
100Вольт, 2 панелі послідовно, 40 А 2 таких зборки в паралель.
Чи можна додатково доставити МРРТ контролер на 40А
можна, багато хто так робить
 
Дякую. Яку максимальну потужність сонячних панелей можна ставити на цей інвертор?
Запамятайте в МППТ контролерах (як в принципі і в більшості ШІМ але не у всих) єдиний парамерт який неможна перевищувати це максимальна напруга PV входу, а загальна потужність сонячних панелей може бути хоч 100кВт , контролер всеодно незможе взяти більше чим розрахований, ви в налаштуваннях просто незможете поставить більше. Багато хто нарощує сонячне поле до 10кВт при потужності PV входу всього 5кВт , щоб в зимку воно хоч 1-2кВт давало
 
Дякую. Яку максимальну потужність сонячних панелей можна ставити на цей інвертор?
Судя по внешнему виду это srne и по наклейке это такой как у меня, он обрезает 1400 ват подключено у меня 2S2P по 495 ватт
Главное не превышать напряжение и амперы
Главное что бы это не был спец заказ урезанный за меньшие деньги
 
Запамятайте в МППТ контролерах (як в принципі і в більшості ШІМ але не у всих) єдиний парамерт який неможна перевищувати це максимальна напруга PV входу, а загальна потужність сонячних панелей може бути хоч 100кВт , контролер всеодно незможе взяти більше чим розрахований, ви в налаштуваннях просто незможете поставить більше. Багато хто нарощує сонячне поле до 10кВт при потужності PV входу всього 5кВт , щоб в зимку воно хоч 1-2кВт давало
не враховувати перевищення по струму - це теж не вірна думка. Для Хуавея була ціла боротьба, із листами, коли струм перевищував на 1-2А дозволений, але струм КЗ був із запасом. Є параметр максимальний струм КЗ, який тримає інвертор. При його перевищенні буде банка.
 
не враховувати перевищення по струму - це теж не вірна думка. Для Хуавея була ціла боротьба, із листами, коли струм перевищував на 1-2А дозволений, але струм КЗ був із запасом. Є параметр максимальний струм КЗ, який тримає інвертор. При його перевищенні буде баконтролер не візьме більше
струм КЗ це параметр сонячних панелей а не інвертора, в інвертора немає такого параметра, є максимальний струм і потужність а не струм КЗ, Якщо там PWM контролер у Хуавея ,то деякі такі контролери обмежують напругу і струм закорочуванням панелі, то в цьому випадку категорично неможна ставить сонячні панелі струм КЗ яких перевищує максимальний струм входу контролера бо він по зрозумілим причинам згорить, і так PWM обовязково повинен мати більший струм чим кз панелі, а мппт контролер не візьме більше ампер чим він може в нього інший принцип роботи, якої потужності панелі не підключай, це те саме що казати якщо бп ноутбука на 60Вт підключить до генератора 1кВт то він (бп) згорить бо потужність генератора перевищує потужність бп ноута. Хоча знаючи китайців то вони можуть схемотехнічно зробити рукожопо і мппт контрлер який згорить від потужнішої панелі. але це вже скоріш виключення а не норма.
 
Останнє редагування:
струм КЗ це параметр сонячних панелей а не інвертора, в інвертора немає такого параметра, є максимальний струм і потужність а не струм КЗ, Якщо там PWM контролер у Хуавея ,то деякі такі контролери обмежують напругу і струм закорочуванням панелі, то в цьому випадку категорично неможна ставить сонячні панелі струм КЗ яких перевищує максимальний струм входу контролера бо він по зрозумілим причинам згорить, і так PWM обовязково повинен мати більший струм чим кз панелі, а мппт контролер не візьме більше ампер чим він може в нього інший принцип роботи, якої потужності панелі не підключай, це те саме що казати якщо бп ноутбука на 60Вт підключить до генератора 1кВт то він (бп) згорить бо потужність генератора перевищує потужність бп ноута. Хоча знаючи китайців то вони можуть схемотехнічно зробити рукожопо і мппт контрлер який згорить від потужнішої панелі. але це вже скоріш виключення а не норма.
Буду вдячний, якщо тоді розповісте що означають виділені буковки. І про алгоритм роботи МППТ
кз инвертора.png
 
Жесть:oops:, в жодному мануалі небачив такого параметра , а я з десяток брендів перечитав мануали гібридів з мппт, струм короткого зазаначається тіки у PWM контролерах, а значить або то явно не мппт або просто опечатка.
ось мануал від Growatt 3500? , жодного слова про коротке мппт, і так в усих мануалах інших брендів від аксіоми до дейе, жодного слова про струм короткого мпппт входу, тільки вихідна потужність і вхідний струм, та навіть логічно по принципу роботи деякі ШІМ контролери роблять коротке на вході а мппт технічно такого неможе, тіки коли транзюки прошиє всквозну хібащо. Звідси питання як можна виміряти струм короткого того що не коротить???
Струм кз панельки можна заміряти закоротивши + і - амперметром коли панель на сонці , а яким чином пожна замірять кз входу мппт контролера??? якщо дасте відповідь на це питання то я з вами погоджусь що є такий парамерт, хоча незрозуміло що він дає? адже є макс струм входу перевищення якого потенційно спалить мппт, якщо він зовсім китайський.
Безымянный.jpg
 
Останнє редагування:
Жесть:oops:, в жодному мануалі небачив такого параметра , а я з десяток брендів перечитав мануали гібридів з мппт, струм короткого зазаначається тіки у PWM контролерах, а значить або то явно не мппт або просто опечатка.
ось мануал від Growatt 3500? , жодного слова про коротке мппт, і так в усих мануалах інших брендів від аксіоми до дейе, жодного слова про струм короткого мпппт входу, тільки вихідна потужність і вхідний струм, та навіть логічно по принципу роботи деякі ШІМ контролери роблять коротке на вході а мппт технічно такого неможе, тіки коли транзюки прошиє всквозну хібащо. Звідси питання як можна виміряти струм короткого того що не коротить???
Струм кз панельки можна заміряти закоротивши + і - амперметром коли панель на сонці , а яким чином пожна замірять кз входу мппт контролера??? якщо дасте відповідь на це питання то я з вами погоджусь що є такий парамерт, хоча незрозуміло що він дає? адже є макс струм входу перевищення якого потенційно спалить мппт, якщо він зовсім китайський.
Переглянути вкладення 4010
Тоді для чого вони пишуть тут максимальний розмір сонячного поля? Просто так?
Я робив власний IV Curve tracer, і о диво, там є також обмеження по струму.
Більше теорії у розробника
 
Я вільно англійською не володію , і поняття немаю про шо там пишеться, і дивлячись на ту коробочку взагалі нерозумію причом тут мппт контрлер.
і не розмір а потужність СП, а для чого в блоках живлення пишуть максимальну вихідну потужність? мабуть для того щоб було зрозуміло що більше він віддати неможе ніж заявлено в ттх, теж саме в мппт трекерові, панельок можна підключить і на 10кВт а якщо потужність контролера 5кВт то і на виході буде не більше 5кВт. а чи можна перевищувати потужність по струмові панельок це залежить на скіки якісний контролер, нормальний буде працювати без проблем головне напругу не перевищить , а дешеве кітайське барахло можливо і згорить бо там зекономили схемотехнічно на чому тіки можна. нормальний контролер невізьме більше ампер по входу чим можна , він так спроектований, Блоки живлення на 100Вт чогось не горить якщо його включить до генератора на 10кВт правда? а чому , там навіть є значення макс струму по входу у БП наприклад 1А, але ж генератор видає цілих 45А, а блок живлення зараза не горить,
 
Я вільно англійською не володію , і поняття немаю про шо там пишеться, і дивлячись на ту коробочку взагалі нерозумію причом тут мппт контрлер.
і не розмір а потужність СП, а для чого в блоках живлення пишуть максимальну вихідну потужність? мабуть для того щоб було зрозуміло що більше він віддати неможе ніж заявлено в ттх, теж саме в мппт трекерові, панельок можна підключить і на 10кВт а якщо потужність контролера 5кВт то і на виході буде не більше 5кВт. а чи можна перевищувати потужність по струмові панельок це залежить на скіки якісний контролер, нормальний буде працювати без проблем головне напругу не перевищить , а дешеве кітайське барахло можливо і згорить бо там зекономили схемотехнічно на чому тіки можна. нормальний контролер невізьме більше ампер по входу чим можна , він так спроектований, Блоки живлення на 100Вт чогось не горить якщо його включить до генератора на 10кВт правда? а чому , там навіть є значення макс струму по входу у БП наприклад 1А, але ж генератор видає цілих 45А, а блок живлення зараза не горить,
В інверторах є МППТ контролер? Він має заміряти всю криву ВАХ чи лише в певних зручних вам місцях? Які струми виникають при цьому?
 
В інверторах є МППТ контролер? Він має заміряти всю криву ВАХ чи лише в певних зручних вам місцях? Які струми виникають при цьому?
Ну і яким чином він повинен взяти більше чим розрахований тимбаче якщо він знає скіки баре? Чи по вашому контролер який розрахований на 13А по входу буде свідомо вилазити за цей показник?, ви самі собі суперечите ,і я прекрасно знаю що таке ВАХ, чим менча напруга тим більший струм при сталій потужності і навпаки. в контролера є міски які недають йому вийти за робочі параметри, виключення дешевий нонейм.
Ось чудовий приклад роботи мппт без акб при коливаннях напруги по входу в лаб умовах.
 
і я прекрасно знаю що таке ВАХ, чим менча напруга тим більший струм при сталій потужності і навпаки. в контролера є міски які недають йому вийти за робочі параметри
1723825349019.png

Це затінена панель. Припустимо максимальний струм 4 Ампери.
1) він точно знає що там такий крутий підойм? Гарантуєте?
2) а якщо тінь щезне, і струм піде, куди буде діватись контролер?
 
Переглянути вкладення 4014

Це затінена панель. Припустимо максимальний струм 4 Ампери.
1) він точно знає що там такий крутий підойм? Гарантуєте?
2) а якщо тінь щезне, і струм піде, куди буде діватись контролер?
переписувався з сервісником на ютуб каналі "ЭНЕРГОГАРАНТ" він теж каже що краще щоб СП не перевищували по струму PV входу бо не факт але можуть вилетіть транзюки, в теорії все повинно працювати але на прктиці всі перестраховуються, принаймі з тим мппт контролером що йому попадали такий принцип . Все залежить від схемотехнічної реалізації MPPT контролера
 
Все залежить від схемотехнічної реалізації MPPT контролера
я погоджуюсь. Але таких нюансів зазвичай більшість не знає. Тому створюється правило - не можна. Ті, хто розуміють який в них контролер, і знають як саме він працює, можуть робити що завгодно
 
Всім доброго дня. Може хтось зіштовхувався з такою проблемою. Є гібридний інвертор anern 6.2. підключене сонце і мережа, заземлення. Пропрацював один день вибив автомат на батареї і згоріла плата БМС. Також згорів вихід по батареї. Показує тестер коротке замикання на виході. Підключив нову плату BMS і новий інвертор. вже ввечері знову спрацював автомат на батареї. Навантаження не було і По навантаженню поставив обмеження по споживанню на рівні 23 А . набагато менше ніж може видати інвертор. Якісь дива ...
 
Всім доброго дня. Може хтось зіштовхувався з такою проблемою. Є гібридний інвертор anern 6.2. підключене сонце і мережа, заземлення. Пропрацював один день вибив автомат на батареї і згоріла плата БМС. Також згорів вихід по батареї. Показує тестер коротке замикання на виході. Підключив нову плату BMS і новий інвертор. вже ввечері знову спрацював автомат на батареї. Навантаження не було і По навантаженню поставив обмеження по споживанню на рівні 23 А . набагато менше ніж може видати інвертор. Якісь дива ...Інвертор тоїж фірми
Інвертор такий же анерн,? що було підключено на виході, і що подавалось на вході. який струм заряду стояв по сонцю і мережі?,Яка батарея хоч не на 48в, бо є унікали які підключали 24в батарею до 48в інвертора і жалілися що провода плавляться чогось.
І взагалі без причини нічого не ломажться а у вас уже прям закономірність, або щось неправильно підключили, часом сонячні панелі не заземлили до загального заземлення? нуль і фазу на вході і виході не перепутали? або щось врубали з велики пусковим струмом. Доречі у вас в розетках часом нуль і земля не замкнуті?
для справки Anern і Anenji це енапевно самий шлак судячи з статистики і ціни, ви не перший в кого так згоріло, навіть на цьому форумі такийже випадок описували і на просторах ютуба , anern evo на 3200 кв і слабше краще не брати, на 4квт вроді ходять.
 
Останнє редагування:
ось ваш колега по нещастю
 
струм КЗ це параметр сонячних панелей а не інвертора, в інвертора немає такого параметра, є максимальний струм і потужність а не струм КЗ, Якщо там PWM контролер у Хуавея ,то деякі такі контролери обмежують напругу і струм закорочуванням панелі, то в цьому випадку категорично неможна ставить сонячні панелі струм КЗ яких перевищує максимальний струм входу контролера бо він по зрозумілим причинам згорить, і так PWM обовязково повинен мати більший струм чим кз панелі, а мппт контролер не візьме більше ампер чим він може в нього інший принцип роботи, якої потужності панелі не підключай, це те саме що казати якщо бп ноутбука на 60Вт підключить до генератора 1кВт то він (бп) згорить бо потужність генератора перевищує потужність бп ноута. Хоча знаючи китайців то вони можуть схемотехнічно зробити рукожопо і мппт контрлер який згорить від потужнішої панелі. але це вже скоріш виключення а не норма.
Странно, конечно. Но в инверторах Deye, в спецификации, есть такой параметр. Ток КЗ. Вот пример:
Максимальный входной ток короткого замыкания (A) 17 17+17
Максимальный рабочий входной ток фотоэлектрических модулей (A) 13
 
Останнє редагування: