Інвертор йде в захист коли BMS відключає батарею (при повному заряді)

Zinge

Tier1
Реєстрування
10 Кві 2024
Дописи
131
Бали
28
Сонячні панелі
Longi Solar 435M
Інвертор
SRNE HF2430S60-100
Привіт. Проблема в колеги.
Конфігурація:
Lifepo4 280Ah + BMS JK-B2A8S20P 24В
Автомобільний інвертор 24В 2кВт
Окремий MPPT контролер
Коли все працювало на AGM батареї то проблем не було. Як встановили LIFEPO4 , то коли акумулятор повністю заряджений, BMS по суті відключає аку від системи і виходить скачок напруги? (від цього інвертор йде в захист) . Система працює тоді без батареї, і немає чому стабілізувати напругу.

Як правильно зробити? Встановити додатковий акумулятор AGM паралельно LIFEPO4? (для стабілізації) . Встановити конденсатор великої ємності?
Чи можливо, в налаштуваннях є якась опція щоб не вимикало батарею при повному заряді? (гібридного інвертора немає)
Дякую
 
а в вас які параметри виставлені на контролері сонячному і на бмс? може варто знизити напругу кінця заряду на контролері сонячному?
 
Такі параметри в мене Cell OVP 3.60, Cell OVPR 3.58V
При спрацюванні захисту на комурку відключало б її повністю?
 
Коли все працювало на AGM батареї то проблем не було. Як встановили LIFEPO4 , то коли акумулятор повністю заряджений, BMS по суті відключає аку від системи і виходить скачок напруги? (від цього інвертор йде в захист) . Система працює тоді без батареї, і немає чому стабілізувати напругу.

Як правильно зробити? Встановити додатковий акумулятор AGM паралельно LIFEPO4? (для стабілізації) . Встановити конденсатор великої ємності?
Чи можливо, в налаштуваннях є якась опція щоб не вимикало батарею при повному заряді? (гібридного інвертора немає)
Дякую
Поставить напругу заряду на MPPT контролері 28В або краще 27,6В, а в БМС в OVP 3.6В (28,8В), якщо батарея нормальна і збалансована то спрацювань по OVP небуде.
 
Чи можна поставити на OVP 3.65V? А SOC-100% Volt залишити на 3.59V

Поставить напругу заряду на MPPT контролері 28В або краще 27,6В, а в БМС в OVP 3.6В (28,8В), якщо батарея нормальна і збалансована то спрацювань по OVP небуде.
Немає можливості виставити. Контролер дешевий (тип батареї і напругу не можна змінювати)
 
Чи можна поставити на OVP 3.65V? А SOC-100% Volt залишити на 3.59V


Немає можливості виставити. Контролер дешевий (тип батареї і напругу не можна змінювати)
тоді хай колега вирішує що буде дешевше, купить нормальний контролер, чи ремонт інвертора. бо велика ймовірність що електроліти на вході можуть роздутись, треба дивитися який запас по входу інвертора по вольтажу, тай саму контролеру такі різкі розгрузки не дуже корисні, рано чи пізно в цій зв'язці найдеться слабке місце.
 
Останнє редагування:
Ось лог з bms
 

Вкладення

  • Messenger_creation_A6B3D0A8-4A7D-4A45-92A3-58C93D0B9C1F.jpg
    Messenger_creation_A6B3D0A8-4A7D-4A45-92A3-58C93D0B9C1F.jpg
    123,1 Кб · Перегляди: 7
Правильно, бмс виконує свою роботу, а от контролеру заряду нада в лоб дать.
 
Можна налаштувати плату реле напруги. Коли напруга більше 29.1В щоб включав активне навантаження. Наприклад потужні лампочки. Тим самим напруга впаде

Або встановити тип акумулятора на сонячному контролері AGM і вибрати найбільшу ємність акумулятора. Можливо, він не буде обмежувати заряд.
 

Вкладення

  • images (10).jpeg
    images (10).jpeg
    9,6 Кб · Перегляди: 1
  • rn1135.jpg
    rn1135.jpg
    252,8 Кб · Перегляди: 1
або щоб це реле відключало сонячну панель при повному заряді акб, тоді овервольта просто небуде, і не буде ніяких стрибків.
 
Постійний струм тягнутиме дугу на контактах. Реле не жилець.
ну в кінці заряду там струм уже малий тим більше що панельки напевно по вольтажу більші чим акб а знач струм там буде не такий і високий для дуги, ну і відповідно реле нада саме для DC . Я б купив нормальний контролер і не мучився б.
 
Доброго вечора, система буде працювати стабільно коли інвертор закінчить зарядку акб. У віпадку як у вас, коли заряд відсікає BMS, інвертор ловить помилку і це може спричинити вихід його з ладу
 
Дякую.
Поставив тип акумулятора AGM і поки працює.
 