Інвертор Solis-30k-5g видає STATUS: phase_fault

shpulyarvlad

Tier3
Реєстрування
28 Кві 2021
Дописи
12
Бали
3
Доброго вечора. При запуску інвертора Solis-30k-5g видає аварію і пише статус phase_fault. Пройшовся по всіх фазах від лічильника до інвертора, вони в межах 230-235 В. Пробував міняти місцями фази по всіх можливих варінтах, результату не дало. В мануалі про даний статус нічого не пише. Може в когось був подібний випадок. Що то може бути?
 
Останнє редагування:

vmiho63

Tier0
Реєстрування
5 Січ 2020
Дописи
200
Бали
63
Сонячні панелі
Amerisolar285w
Інвертор
StecaGrid10kW
Поміряйте міжфазну напругу. Швидше всього одної фази немає, а дві розкинуті на три...
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Так. Може знову електрики пожартували.
 
Угорі