Як з"єднати MUST PV19-6048EXP i JK BMS інверторну по САN шині?

Реєстрування
19 Лют 2025
Дописи
5
Бали
1
Сонячні панелі
Jinko
Інвертор
Must
Привіт всім. Є така проблема інвертор MUST PV19-6048EXP i JK BMS інверторна JK-PB2A16S20P. Не можу налаштувати, щоб на дисплеї правильно відображався вольтаж. Бо відсотки показує вірно, а вольтаж 99,9. Температуру показує вірно, у вкладці де сам вольтаж батареї теж показує вірно, . BMS прошита на нову прошивку V15.38. В інверторі стоїть в 14 пункті Li в 41 пункті 0. В BMS com 10. Можливо хтось стикався з даною проблемою?
 

Вкладення

  • IMG_4580.jpeg
    IMG_4580.jpeg
    1,4 Mб · Перегляди: 5
  • IMG_4579.jpeg
    IMG_4579.jpeg
    1,5 Mб · Перегляди: 5
  • IMG_4578.jpeg
    IMG_4578.jpeg
    1,6 Mб · Перегляди: 5
  • IMG_4581.png
    IMG_4581.png
    317,2 Кб · Перегляди: 5
Варіантів кілька - відкат на прошивку до 15.30 (після неї є ця трабла з 99.9) або ж в налаштуваннях бмс та інвертора встановили протокол Пілон (здається номер 8 по списку), у себе так пофіксів на 5248 моделі.
 
Вже пробував 8 протокол. Тоді інвертор не під’єднується до батареї.
 
А якщо спробувати підключити по RS485
 
Тоді відкат на 15.24, чи яка там на сайті JK чи Єнді доступна, це все одно краще. Але дивно, мені протокол пілона допоміг по кану все подружити.
 