Всім привіт!
Не можу розібратися, як правильно налаштувати заряд акумуляторів на даній моделі. У мене встановлений інвертор MUST PV18-5248 PRO і 4 простих кислотних акумулятора BOSCH по 180 ампер-годин кожен.
Після першого відключення, при незначному споживанні, ми прожили 4 години без проблем. Однак з часом я помітив, що акумулятори ледве справляються і працюють всього 3-4 години, після чого напруга падає до 46 Вольт. Мені стає шкода їх, і я запускаю генератор.
Поступово я зрозумів, що, швидше за все, акумулятори просто не дозаряджаються. Почав спостерігати за зарядом і припустив, що зарядний пристрій занадто рано знижує ампераж. Здається, йому важливі більш вольти, а не ампери. Якщо розрядити акумулятор до 11,5 Вольт, я би заряджав його 10-12 годин, а то й добу, щоб він нормально зарядився. Але тут одразу йде 60 ампер на 4 акумулятора по 180 ампер-годин, і вже через годину ампераж падає до 30 і продовжує знижуватися. Я не вірю, що акумулятори так швидко заряджаються.
Сьогодні я вирішив, що потрібно змінити параметри налаштування (17) і (18). Вранці встановив (17) - об'ємну зарядну напругу (C.V. voltage) на 56,8 Вольта, а (18) - напругу плаваючого заряду на 54 Вольта. Здається, особливо нічого не змінилося. Інвертор став частіше включати зарядку, але на 3-7 ампер.
Зараз пройшло умовно 1,5 години без мережі, споживання складає 500-900 ватт, напруга акумуляторів вже 47,3 Вольта. Акумулятори почуваються добре, їх середні параметри: SOC - 98%, ємність приблизно 950-1010 ампер-годин, опір 2,8.
Що я роблю не так? 4 акумулятора по 180 ампер-годин, я думав, повинні працювати довше 4 годин. Буду радий порадам, тільки сильно не лайте, я новачок у цьому питанні.
Не можу розібратися, як правильно налаштувати заряд акумуляторів на даній моделі. У мене встановлений інвертор MUST PV18-5248 PRO і 4 простих кислотних акумулятора BOSCH по 180 ампер-годин кожен.
Після першого відключення, при незначному споживанні, ми прожили 4 години без проблем. Однак з часом я помітив, що акумулятори ледве справляються і працюють всього 3-4 години, після чого напруга падає до 46 Вольт. Мені стає шкода їх, і я запускаю генератор.
Поступово я зрозумів, що, швидше за все, акумулятори просто не дозаряджаються. Почав спостерігати за зарядом і припустив, що зарядний пристрій занадто рано знижує ампераж. Здається, йому важливі більш вольти, а не ампери. Якщо розрядити акумулятор до 11,5 Вольт, я би заряджав його 10-12 годин, а то й добу, щоб він нормально зарядився. Але тут одразу йде 60 ампер на 4 акумулятора по 180 ампер-годин, і вже через годину ампераж падає до 30 і продовжує знижуватися. Я не вірю, що акумулятори так швидко заряджаються.
Сьогодні я вирішив, що потрібно змінити параметри налаштування (17) і (18). Вранці встановив (17) - об'ємну зарядну напругу (C.V. voltage) на 56,8 Вольта, а (18) - напругу плаваючого заряду на 54 Вольта. Здається, особливо нічого не змінилося. Інвертор став частіше включати зарядку, але на 3-7 ампер.
Зараз пройшло умовно 1,5 години без мережі, споживання складає 500-900 ватт, напруга акумуляторів вже 47,3 Вольта. Акумулятори почуваються добре, їх середні параметри: SOC - 98%, ємність приблизно 950-1010 ампер-годин, опір 2,8.
Що я роблю не так? 4 акумулятора по 180 ампер-годин, я думав, повинні працювати довше 4 годин. Буду радий порадам, тільки сильно не лайте, я новачок у цьому питанні.