Я радіотехнік, але СЕС для дому роблю вперше, тому виникла дилема. Ввстановив 5 панелей Longi LR5-72HTH-575M в послідовному підключенні до інвертора МРРТ PowMr 3.2
Струм к.з. панелі дорівнює 14.14 А. тому вирішив, що вхідного автомата на 16 А має вистачити. Але в сонячний день під навантаженням 70-80% автомат постійно вибивав, а потім згорів, поставив з запасом - на 20 А, але ситуація майже та сама. Він ще не згорів але при яскравому сонці вибиває. Десь прочитав що потрібно ставити автомат на 40-60 А, так як інвертор може потягнути від 30 до 50 А, у мене запитання: як?, якщо струм к.з. 14 А, а модулі з'єднані послідовно? Підкажіть де я звернув не туди, і який насправді має бути вхідний автомат? і чи не погорять панелі і провода, якщо я поставлю автомат на 60А?
Дякую
Струм к.з. панелі дорівнює 14.14 А. тому вирішив, що вхідного автомата на 16 А має вистачити. Але в сонячний день під навантаженням 70-80% автомат постійно вибивав, а потім згорів, поставив з запасом - на 20 А, але ситуація майже та сама. Він ще не згорів але при яскравому сонці вибиває. Десь прочитав що потрібно ставити автомат на 40-60 А, так як інвертор може потягнути від 30 до 50 А, у мене запитання: як?, якщо струм к.з. 14 А, а модулі з'єднані послідовно? Підкажіть де я звернув не туди, і який насправді має бути вхідний автомат? і чи не погорять панелі і провода, якщо я поставлю автомат на 60А?