Який потрібен автомат по сонячному полю?

Alexvin000

Tier3
Реєстрування
29 Лис 2024
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Longi LR5-72HTH-575M
Інвертор
PowMr 3.2
Я радіотехнік, але СЕС для дому роблю вперше, тому виникла дилема. Ввстановив 5 панелей Longi LR5-72HTH-575M в послідовному підключенні до інвертора МРРТ PowMr 3.2
Струм к.з. панелі дорівнює 14.14 А. тому вирішив, що вхідного автомата на 16 А має вистачити. Але в сонячний день під навантаженням 70-80% автомат постійно вибивав, а потім згорів, поставив з запасом - на 20 А, але ситуація майже та сама. Він ще не згорів але при яскравому сонці вибиває. Десь прочитав що потрібно ставити автомат на 40-60 А, так як інвертор може потягнути від 30 до 50 А, у мене запитання: як?, якщо струм к.з. 14 А, а модулі з'єднані послідовно? Підкажіть де я звернув не туди, і який насправді має бути вхідний автомат? і чи не погорять панелі і провода, якщо я поставлю автомат на 60А?
Дякую
 
Ви туди DC автомати ставите?
 
поставив з запасом - на 20 А, але ситуація майже та сама.
в мене живуть запобіжники 20А на 16А стрінгу вже 5 років.
Підкажіть де я звернув не туди,
бренд автомату, підключення без гільз
чи не погорять панелі
ні.
 
В яку функцію повинен по Вашому виконувати той автомат? Подумайте, може він взагалі зайвий? А по темі - спрацовуе тепловий захист
 
Останнє редагування:
Зрозумів. Дякую усім за інфу. Ставлю автомат на 40 А чисто як розмикач, а запобіжники залишу на 20 А.
Якщо щось ще буде, про що треба буде написати - напишу.
 