Must PH18-3024 Plus не дає зарядки на акумулятор від генератора

terfon

Tier3
Реєстрування
22 Чер 2024
Дописи
2
Бали
3
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Must PH18-3024 Plus
Генератор інверторний, бензиновий 3,2kw підключений до входу in інвертора. Пунктирна лінія зв'язку з генератором відображається а стрілки заряду нема. Акумулятор Li-ion 24v 180ah 7S з BMS. Може хтось це вже пройшов то поділіться будь ласка.
 
Останнє редагування:
Генератор інверторний, бензиновий 3,2kw підключений до входу in інвертора. Пунктирна лінія зв'язку з генератором відображається а стрілки заряду нема. Акумулятор Li-ion 24v 180ah 7S з BMS. Може хтось це вже пройшов то поділіться будь ласка.
Та же фигня. Мало того, если на этом режиме оставить инвертор и подключить его в сеть то заряда аккумулятора тоже не будет
 
Та же фигня. Мало того, если на этом режиме оставить инвертор и подключить его в сеть то заряда аккумулятора тоже не будет
А если генератор подключить к выключеному инвертору кнопкой заряд появится? И потом его включить кнопкой? Некоторым инверторам помогает
 
Да, действительно, выключение инвертора кнопкой перед запуском генератора помогло. Большое спасибо за подсказку. Если будут ещё какие нибудь варианты, пишите. Похожие проблемы есть у многих и это будет полезно всегда. Ещё раз спасибо.
 