Must pv18-3224

Proato_chev

Tier3
Реєстрування
12 Жов 2024
Дописи
17
Бали
1
Інвертор
Must pv18-3224
Доброго вечора,підʼєднали інвертор must pv18-3224vpm до мережі,але ще не підʼєднали акб,він не вмикається від мережі 220,це проблема в інверторі чи в чому?дякую за інформацію.
 
Так ви відповіді не дочекаєтеся)

Модель батарейки, як підключена, як налаштовано ти батарейки в інверторі?
 
Чесно нічого в цьому не розуміюсь,пишу все як є,електрик завів автомати в квартиру,підключив все,але не встиг підключити акб,2 гелевих 12в по 100А,я задав питання йому,що по ідеї вже підключений інвертор до мережі,знач має працювати,а він не вмикається…
 
Чесно нічого в цьому не розуміюсь,пишу все як є,електрик завів автомати в квартиру,підключив все,але не встиг підключити акб,2 гелевих 12в по 100А,я задав питання йому,що по ідеї вже підключений інвертор до мережі,знач має працювати,а він не вмикається…
Тоді не бачу проблеми. Ви ж з електриком домовлялися? Ну так хай він свою роботу до робить.
 
Тоді не бачу проблеми. Ви ж з електриком домовлялися? Ну так хай він свою роботу до робить.
Можливо не так пояснюю своє запитання…спробую перефразувати:чи має інвертор маст коли підʼєднаний до мережі увімкнутися без акб???
 
чи має інвертор маст коли підʼєднаний до мережі увімкнутися без акб???
Відкрийте інструкцію та почитайте для початку!
по ідеї вже підключений інвертор до мережі,знач має працювати
Це по ідеї. А насправді ніхто не знає, чи вірно він підключений, якщо таки не працює...
 
має інвертор маст коли підʼєднаний до мережі увімкнутися без акб???
Якщо робота без акб дозволена то чому б і ні, в мене mast 18ph запускається від всього (щоправда від акуми з танцями).
 
Якщо робота без акб дозволена то чому б і ні, в мене mast 18ph запускається від всього (щоправда від акуми з танцями).
Скажіть будь ласка,що може бути,все повністю зробили,але інвертор не бачить мережі від 220,не заряджає акб…
 
Доброго вечора,підʼєднали інвертор must pv18-3224vpm до мережі,але ще не підʼєднали акб,він не вмикається від мережі 220,це проблема в інверторі чи в чому?дякую за інформацію.
цей інвертор без АКБ нільзя вмикать, він не працює без АКБ
спочатку нада приєднати акб, налаштувати і тіки потім підключать мережу на вхід!!!! а ви зробили навиворіт
 
цей інвертор без АКБ нільзя вмикать, він не працює без АКБ
спочатку нада приєднати акб, налаштувати і тіки потім підключать мережу на вхід!!!! а ви зробили навиворіт
Біда виходить?він зараз не бачить мережу…від акб працює,а мережу не бачить,що робити?
 
Біда виходить?він зараз не бачить мережу…від акб працює,а мережу не бачить,що робити?
дивіться в налаштуваннях які параметри вхідної мережі, мож там 60Гц стоїть, тому і не бачить, комутація правильно вхідна підключена? напруга на клемах по входу 220 інвертора є?
 
дивіться в налаштуваннях які параметри вхідної мережі, мож там 60Гц стоїть, тому і не бачить, комутація правильно вхідна підключена? напруга на клемах по входу 220 інвертора є?
Напруга стоїть 50герц,та й комутація ніби правильно підключена,попрошу електрика прийти і перевірити напругу
 
Може проблема в середині, запобіжник той самий по 220в.
 
Must PV18-3224 VPMII не має функції роботи без АКБ! Спочатку підключіть АКБ, потів вмикаєте тумблером на корпусі, чекаєте поки пройдуть тести і запуститься інвертор, потім мережу підключаєте, потім підключайте навантаження.
 
Must PV18-3224 VPMII не має функції роботи без АКБ! Спочатку підключіть АКБ, потів вмикаєте тумблером на корпусі, чекаєте поки пройдуть тести і запуститься інвертор, потім мережу підключаєте, потім підключайте навантаження.
Та щось так і робив,але мережу не показує
 
на клемах інвертора мережа присутня? фаза і нуль вірно підключені?
 

Вкладення

  • camphoto_33463914.jpeg
    camphoto_33463914.jpeg
    2,9 Mб · Перегляди: 10
Назад