Придбав та підключив з допомогою електрика таку систему:
1) Інвертор - Must PV18-5048VHM, 48 В, 80 А, 5000 Вт
2) Акум - DYNESS B3 LiFePO4 48V/75AH (3600W*h)
Стикнувся з помилкою 08. Як це відбувалось: батарея заряджається майже повністю (на акумі 4 лампочки вже горять), потім якийсь захист/налаштування спрацьовують і перекидає в помилку. Я трішки поекспериментував і посадив батарею на 1/3 і потім знову заряджав. Проблема повторилась коли знову батарея повністю зарядилась/майже зарядилась. Що в мене може не так стояти в налаштуваннях, на що звернути увагу? Чи в чому тут взагалі може бути проблема?
1) Інвертор - Must PV18-5048VHM, 48 В, 80 А, 5000 Вт
2) Акум - DYNESS B3 LiFePO4 48V/75AH (3600W*h)
Стикнувся з помилкою 08. Як це відбувалось: батарея заряджається майже повністю (на акумі 4 лампочки вже горять), потім якийсь захист/налаштування спрацьовують і перекидає в помилку. Я трішки поекспериментував і посадив батарею на 1/3 і потім знову заряджав. Проблема повторилась коли знову батарея повністю зарядилась/майже зарядилась. Що в мене може не так стояти в налаштуваннях, на що звернути увагу? Чи в чому тут взагалі може бути проблема?