Доброго дня.
Є тільки підключений інвертор Must PV18-5248 PRO + збірний акумулятор на 48В (16 комірок по 3.2В) + BMS на 250А.
Коли заряд акумулятора доходить до 54.5-55.5В, інвертор викидає помилку 03 (напруга акумулятора занадто висока), відключається зарядка, і через деякий час, коли зарядка знову включається і доходить до цієї позначки - все повторюється.
Через Solar Power Monitor програму (бо через інтерфейс інвертора не було такого) виставляв параметр "високого заряду акума" на рівні 58.4, і змінював інші параметри "18-Floating charging voltage" та "21-Battery stop charging voltage when grid is available" - але нічого не зміюється - помилка все одно присутня на цьому рівні. Зараз тестую при параметрах нижче 54.4, в тому числі параметр "17-Bulk charging voltage".
Якщо в когось є варіанти рішення цієї проблеми, щоб можна було заряджати вище 54.5В - готовий взяти платну консультацію (при умові позитивного результату).
 
можливо заряджати кожну до 3.65В
Можливо, але -
нащо їх заряджати до такої напруги?
3.45-3.50 більше ніж достатньо! Чи Ви плануєте і розряджати їх до 2.6в, щоб забрати всю потужність та ємність?
 
Можливо, але -

3.45-3.50 більше ніж достатньо! Чи Ви плануєте і розряджати їх до 2.6в, щоб забрати всю потужність та ємність?
розряджати якраз до нижнього значення не хотілось би. А в моєму випадку можливо зарядити тільки до 54.4В (3.4 на банку), тому і хотілось рухатись від верхньої планки 58.4В (3.65 на банку) до 45В (2.8 на банку)
 
розряджати якраз до нижнього значення не хотілось би. А в моєму випадку можливо зарядити тільки до 54.4В (3.4 на банку), тому і хотілось рухатись від верхньої планки 58.4В (3.65 на банку) до 45В (2.8 на банку)
У сусідній темі є цікаве відео як поводять себе комірки при досягненні різної напруги, можливо там ви зрозумієте чому саме так відбувається і чому це вам не потібно.
 
У сусідній темі є цікаве відео як поводять себе комірки при досягненні різної напруги, можливо там ви зрозумієте чому саме так відбувається і чому це вам не потібно.
підскажіть, будь ласка, в якій гілці дивитись, бо не знайшов.
а в яких рамках ви рекомендуєте тримати комірки?
 
підскажіть, будь ласка, в якій гілці дивитись, бо не знайшов.
а в яких рамках ви рекомендуєте тримати комірки?
 
дякую
 
можливо коли напруга акума доходить до рівня заряду, коли комірки починають розбігатись в різні сторони по напрузі, то БМС іде в захист на короткий час із-зі високої напруги на якійсь комірці? тим самим відключає акум від інвертора, і той вивалює помилку!!! BMS фіксує помилки?
 
можливо коли напруга акума доходить до рівня заряду, коли комірки починають розбігатись в різні сторони по напрузі, то БМС іде в захист на короткий час із-зі високої напруги на якійсь комірці? тим самим відключає акум від інвертора, і той вивалює помилку!!! BMS фіксує помилки?
можливо і так, але на бмс помилок нема.
ще спробую без бмс, можливо це в ньому вся проблема
 
киньте скрін налаштувать BMS, цікаво глянути
 

Вкладення

  • signal-2024-08-13-170730_002.png
    signal-2024-08-13-170730_002.png
    189,6 Кб · Перегляди: 21
  • signal-2024-08-13-170730_003.png
    signal-2024-08-13-170730_003.png
    133,9 Кб · Перегляди: 21
  • signal-2024-08-13-170730_004.png
    signal-2024-08-13-170730_004.png
    130 Кб · Перегляди: 18
  • signal-2024-08-13-170730_005.png
    signal-2024-08-13-170730_005.png
    115,9 Кб · Перегляди: 20
Спробуйте підвищити поріг спрацювання захисту BMS по максимальній напрузі комірок, це ще робочі пороги.
наприклад так:
1723559166881.png

А інвертором заряджати до напруги 3,4 - 3,45В на комірку тобто 54,4 - 55,2...

Балансир активний в цій BMS ?
 
Спробуйте підвищити поріг спрацювання захисту BMS по максимальній напрузі комірок, це ще робочі пороги.
наприклад так:
Переглянути вкладення 3998

А інвертором заряджати до напруги 3,4 - 3,45В на комірку тобто 54,4 - 55,2...

Балансир активний в цій BMS ?
так це вже я спустив їх, щоб вони корелювали з тими параметрами які на інверторі. Раніше так і було, як ви написали
 
я свої комірки EVE 230Ah заряджаю до 3,4В, BMS каже що заряд доходить до 100%. Не бачу необхідності гнати їх до вищих напруг, тим більше, що після 3,45В на комірках з'являється розбалансування, яке активний балансир 2А не встигає вирівнювати на фоні зарядного струма інвертора.
Тому піднімайте межі спрацювання захисту на BMS до 3,65В/комірку а на інверторі опускайте напругу заряду до 3,4в /комірку.
 
я свої комірки EVE 230Ah заряджаю до 3,4В, BMS каже що заряд доходить до 100%. Не бачу необхідності гнати їх до вищих напруг, тим більше, що після 3,45В на комірках з'являється розбалансування, яке активний балансир 2А не встигає вирівнювати на фоні зарядного струма інвертора.
Тому піднімайте межі спрацювання захисту на BMS до 3,65В/комірку а на інверторі опускайте напругу заряду до 3,4в /комірку.
ок, дякую! спробую.
Доречі, дійсно вся проблема в bms - бо без неї інвертор спокійно заряджає навіть 56,4В
 
я коли заряджав акум до 3.5В на комірку, бачив як на окремих комірках проскакувала короткочасно напруга до 3.65В, балансир не встигав балансувати зарядні токи в 50Ампер. Тому вирішив занизити напругу заряду. У Вас скоріше за все схожа ситуація. Понаблюдаєте, дайте знати.
 
Чим Ваша історія закінчилась, яке вирішення проблеми?
Закінчення історії таке: поставив JK BMS з активним балансиром на 2А, заряджаю до 54,5В (3.4В на банку) струмом в 30А - все працює як часи.
Всім дякую за допомогу!
 