Неналежне заземлення Sun2000

kylf

Tier3
Реєстрування
5 Лип 2024
Дописи
4
Бали
1
Сонячні панелі
30kv
Інвертор
Huawei
Доброго дня.Почала станція періодично відключатись. І вибиває помилку неналежне заземлення. Заземленя 4ома.
В чому проблема підкажіть будь ласка.
Дякую.
 

Вкладення

  • Screenshot_2024-07-05-00-19-03-794_com.huawei.smartpvms.jpg
    Screenshot_2024-07-05-00-19-03-794_com.huawei.smartpvms.jpg
    337,7 Кб · Перегляди: 11
  • Screenshot_2024-07-05-00-22-44-500_com.huawei.smartpvms.jpg
    Screenshot_2024-07-05-00-22-44-500_com.huawei.smartpvms.jpg
    334,3 Кб · Перегляди: 11
  • Screenshot_2024-07-05-00-23-29-076_com.huawei.smartpvms.jpg
    Screenshot_2024-07-05-00-23-29-076_com.huawei.smartpvms.jpg
    227,7 Кб · Перегляди: 11
Заземлення в щитку має бути об'єднане з нулем. Якщо воно у вас "окреме", це і може бути причиною проблеми.
1720159825608.png
 
  • Like
Реакції: kylf
Дякую вже помилку не вибиває.
 
Підкажіть ще який код мережі на 30кв.
Стоїть на 33кв і постійно лічильник відключаєScreenshot_2024-07-09-23-16-27-159_com.huawei.smartpvms.jpgScreenshot_2024-07-09-23-16-39-762_com.huawei.smartpvms.jpgScreenshot_2024-07-09-23-17-05-777_com.huawei.smartpvms.jpg
 
Лічильник вибиває тому що немає споживачів на ту потужність яку ви генеруєте, напруга в мережі піднімається до крайнього рівня і спрацьовує захист, тому не факт що і 30 квт врятує ситуацію, це треба підбирати експериментальним шляхом.

Не знаю як у вашому інветорі, але зазвичай вихідна потужність регулюється окремо, і не залежить від коду мережі.
 
Назад