Облік перетоку електроенергії з інвертора в акумулятор (УЗЕ) та в зворотньому напрямку.

serzhant1956

Tier3
Реєстрування
22 Лип 2025
Дописи
2
Бали
1
Сонячні панелі
LR5-54HTH-435M
Інвертор
DEYE SUN-12K-04LP3-EU
Вітаю на сторінках форуму.
Маю змонтовану дахову гібридну СЕС -72 по 435 Вт панелі , 2 інвертори по 12 кВт 3ф в паралель та 3 батареї 5,12 кВт. Споживаю мало, тому вирішив оформити "активного споживача".Спіткнувся на технічному вузлі обліку (ТВО), який потрібно встановити для визначення загального рівня генерації на виході СЕС. Встановив двонаправлений лічильник на виході. Рахує все споживання. В постачальника послуг розрахункового обліку (ППРО) виникло запитання щодо генерації від батарей при роботі вночі. Сонця -нуль, мережа- нуль, споживання-3 кВт. Питання - де вони взялися. Пояснюю - батарея-інвертор-спрживання. Для перевірки -не варіант. І тут ми приходимо до законодавства.
Згідно Пункт 4.13.2 глави 4.13 розділу IV Кодексу систем розподілу потрібно:
  • забезпечити окремий комерційний облік електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.
  • Можливо у когось є варіанти - що це, як це і з чим його забезпечити .
  • Дякую.
 
Встановив двонаправлений лічильник на виході. Рахує все споживання.

А такий лічильник хіба не вході з мережі ставити треба? Бо вихід у інвертора іде до домашніх енергоспоживачів.
Чи це і малося на увазі і Ви просто з акумулятора в мережу їм вночі нагенерували?
 
Можливо у когось є варіанти - що це, як це і з чим його забезпечити .
формально ви маєте встановити облік по постійному струму, між гібридом та акумуляторами. Реально таких не було
Або окремий інвертор відводити під акумулятори.
Тому переважна більшість не каже про акумулятори а ПУП / ОСР закривають очі. Головне не віддавати вночі, тоді бачить Укренерго і чіпирить всіх
 
формально ви маєте встановити облік по постійному струму, між гібридом та акумуляторами. Реально таких не було
Або окремий інвертор відводити під акумулятори.
Тому переважна більшість не каже про акумулятори а ПУП / ОСР закривають очі. Головне не віддавати вночі, тоді бачить Укренерго і чіпирить всіх
Так , згоден. Але в цьому населенному пункті я перший, хто бажає встановлений гібрид кинути для продажу. Тому ніхто не знає що потрібно зробити. А є бажання зробити по-уму, як пілотний. Те, що очі закривають - до пори, поки не візьмуть за жабри. А потім головняк - суди-пересуди. Тому дійсно перекину лічильник на вхід, як в мережевних і напишу запит в НКРЄ, щоб роз'яснили цей пункт.
Дякую за увагу.
 
формально ви маєте встановити облік по постійному струму, між гібридом та акумуляторами.
а для чого? коли не буде світла від буде брати з акб і лічильник це рахуватиме , що той облік їм покаже, я щось нев'їду. в мене тож в плані колись підключить ЗТ, бо тіки так можна вийти в "0" а то і заробить, це мене тож така гармошка чекає?
 
му дійсно перекину лічильник на вхід, як в мережевних
Лічильник на акумуляторі має рахувати баланс на акумуляторі зарядив / розрядив (із мережі), і за розподіл та доставку ви мали б платити лише за дельту. А решта безкоштовно.
Ви спробуйте продавати не на умовах самовиробництва, а за вільними цінами. Тоді їм буде все одно і зніметься вечірня стеля вартості. Але чи вони захочуть з вами бавитись - питання інше
 