Паралельна робота інверторів deye

Реєстрування
14 Тра 2024
Дописи
14
Бали
1
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Solis
Вітаю!
Пробую підключити три однофазних інвертори deye 6 кВт у трифазну мережу.
Звʼязок між інверторами є, по налаштуваннях також згідно інструкції:
Перший інвертор: мodbus 01, parallel, master, phase A.
Другий інвертор: мodbus 02, parallel, master, phase В.
Третій інвертор: мodbus 03, parallel, master, phase С.

При цьому, коли подати мережу, то інвертор тестує її, а потім відкидає.
Напруга з кожного інвертора - 230 В, між міжфазна - 200 в ((
Які налаштування потрібно провести для коректної роботи інверторів? Зрештою, міжфазна має бути 380 В.
 
Привіт!
1. Якісь є помилки?
2. Який саме відкидає? Всі три?
3. Трохи деталей додайте...
4. Які налаштування ще змінювали?
5. По гріду всі в general grid?
6. ПЗ у всіх одинакове?
7. Зʼєднали згідно якої інструкції? Якщо можна номер сторінки...
 

Привіт!
1. Якісь є помилки?
2. Який саме відкидає? Всі три?
3. Трохи деталей додайте...
4. Які налаштування ще змінювали?
5. По гріду всі в general grid?
6. ПЗ у всіх одинакове?
7. Зʼєднали згідно якої інструкції? Якщо можна номер сторінки...
3) Давайте по порядку:
В мене є акумуляторний блок від нього працюють три інвертори (тобто зʼєднані в паралель по dc).
При підключенні я очікую, що в роботі без мережі фазна напруга буде 230 В, а лінійна - 380 В.
Тому в налаштуваннях задав кожному інвертору свою фазу (А, В, С відповідно) і modbus sn (01, 02, 03 відповідно). Звичайно, в кожному інверторі стоїть галочка «Paralel” I кожен «master”.
По комунікації згідно інструкції:
Parallel 2 першого інвертора до Parallel 1 другого інвертора.
Parallel 2 другого інвертора до Parallel 2 третього інвертора.
При подачі змінного струму, інвертор тестує мережу і потім релюшкою відкидає її.
Кожен інвертор на виході видає 230 В.
Однак міжфазна напруга становить лише 200 В, а хотілося б 380.
1. Помилок немає.
2. Всі три відкидають мережу.
5. Стандарт мережі - general standard.
6. ПЗ у всіх однакове.
7. Deye sun-6k-sg05lp1-eu сторінка 25
 
Привіт!
1. Якісь є помилки?
2. Який саме відкидає? Всі три?
3. Трохи деталей додайте...
4. Які налаштування ще змінювали?
5. По гріду всі в general grid?
6. ПЗ у всіх одинакове?
7. Зʼєднали згідно якої інструкції? Якщо можна номер сторінки...
 
І чи взагалі такий варіант можливий, щоб з АКБ видавало 380В?
Ну так, ця напруга утворюється зсувом фаз у 120 градусів між фазами. А його, схоже, немає. Тому й спитав про фазування інверторів.

P.S. А чим ви міжфазну напругу міряли?
 
Назад