Підбір захисту інвертора від імпульсного перенавантаження

Реєстрування
14 Бер 2026
Дописи
1
Бали
1
Сонячні панелі
Horay
Інвертор
Deye
Не знаю якого виробника автоматичниних вимикачей постійного струму обрати. Так як на один стрінг приходить по 650В і 16А. а більшість іменитих брендів пишуть що їх автомати розраховані на 440-550В. А всі китайці накшталт Tomzn,EARU не дуже хочеться брати.
 
Останнє редагування:
Не знаю якого виробника автоматичниних вимикачей постійного струму обрати. Так як на один стрінг приходить по 650В і 16А. а більшість іменитих брендів пишуть що їх автомати розраховані на 440-550В. А всі китайці накшталт Tomzn,EARU не дуже хочеться брати.
По перше то нормальні китайці. По друге - ті вимикачі виконують допоміжну роль. Основний захист від блискавки це плавкі запобіжники і ПЗІП. При цьому варистори в ПЗІП також може пробити на землю, тоді має спрацювати і автоматичний вимикач, бо в інвертора на pv вході є гальванічний зв'язок з мережею. Ну і просто як ручні вимикачі панелей працюють.
 
Назад