Добрий день шановне товариство.
Прошу допомоги у проектуванні підключення інвертора.
Поки чекаю свого інвертора вирішив розібратіся з будовою електрощитової для планування як підключити інвертор.
П.С. Зразу скажу що я не електрик але руки ростуть звідки треба і якесь мінімальне розуміння процесів маю.
В будинку відсутнє заземлення.
Вийшло щось приблизне що у мене стоїть

Найпростіший спосіб - це поставити ввід резерву перед Рере напруги, але тоді треба ще одне на сам резерв.
Я вирішив поставити резерв між Реле напруги та "головним" автоматом як на малюнку:


Отож маю кілька запитаь:
1) 1, 2, та 3 - брати автомати чи вимикачі
2) Оскільки в інверторі MultiPlus-II вихід ACout1 та ACout2 мають спильний N і для ACout2 розмикається тільки L - чи буде достатньо трьох контактного вимикача 3 і трьохконтактного перемикача 4 - чи все ж таки поставити чотири контактні доб на кожен вихід інвертора було і N і L?
Буду вдячний за будь-які поради та зауваження.
З повагою, Михайло.
Прошу допомоги у проектуванні підключення інвертора.
Поки чекаю свого інвертора вирішив розібратіся з будовою електрощитової для планування як підключити інвертор.
П.С. Зразу скажу що я не електрик але руки ростуть звідки треба і якесь мінімальне розуміння процесів маю.
В будинку відсутнє заземлення.
Вийшло щось приблизне що у мене стоїть

Найпростіший спосіб - це поставити ввід резерву перед Рере напруги, але тоді треба ще одне на сам резерв.
Я вирішив поставити резерв між Реле напруги та "головним" автоматом як на малюнку:


Отож маю кілька запитаь:
1) 1, 2, та 3 - брати автомати чи вимикачі
2) Оскільки в інверторі MultiPlus-II вихід ACout1 та ACout2 мають спильний N і для ACout2 розмикається тільки L - чи буде достатньо трьох контактного вимикача 3 і трьохконтактного перемикача 4 - чи все ж таки поставити чотири контактні доб на кожен вихід інвертора було і N і L?
Буду вдячний за будь-які поради та зауваження.
З повагою, Михайло.