Підключення панелей до блоку аварійного живлення

Vladiss

Tier3
Реєстрування
21 Лис 2022
Дописи
1
Бали
1
Доброго вечора
Підскажіть будь-ласка як краще підключити сонячні панелі до блоку аварійного живлення
Купив в Польщі ДБЖ з можливістю підключення сонячних панелей
МРРТ 40А
VOC 30-100 В
Маю працюючу сонячну станцію під зеленку
Хочу від’єднань пару панелей та підключити їх до безперебійника
Але трохи ламаю голову як це краще зробити
Панелі Jasolar 410w
Напруга хол ходу 50,12 В
Струм короткого замикання - 10,37А
Температурний коеф - 0,289%/C VOC
-350%/C Pmax
 

Вкладення

  • 5EEB1A0A-A991-4572-9C8C-F870595F2AD4.jpeg
    5EEB1A0A-A991-4572-9C8C-F870595F2AD4.jpeg
    414,3 Кб · Перегляди: 18
  • 5B889D87-3D31-43E3-B135-74CD4E4FE08C.jpeg
    5B889D87-3D31-43E3-B135-74CD4E4FE08C.jpeg
    466,6 Кб · Перегляди: 18
Реєстрування
20 Кві 2020
Дописи
423
Бали
63
Доброго часу! Звісно в паралель. Можна звичайно спробувати і послідовно, але це буде край по напрузі, тому на твій страх і ризик.
 

Nikolaj

Tier3
Реєстрування
15 Лют 2022
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
trina 535
Інвертор
solis
Думаю якщо вже панелі були в роботі пару років то послідовно буде не гірше, на пікові значенья панелі вже не вийдуть. А в разі екстреної необхідності стартувати зарядка буде ранійше і довше, що зимою дуже важливо
 

gooklb

Tier2
Реєстрування
15 Гру 2021
Дописи
36
Бали
8
Сонячні панелі
Risen 535
Інвертор
Solis 25
Доброго дня. Вирішив закупити інвертор з Алі https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.29.c4321802YqckP5 для влаштування резервного живлення будинку. Планую використовувати його в двох режимах - 1.Підключення від СЕС при відчутності живлення від мережі. 2. Підключення від АКБ електромобіля (360В) при відсутності живлення від мережі.
1. Оскільки інвертор працює в діапазоні напруг DC 320-550 В то і підключати до нього сонячних панелей прийдеться певну кількість. Практично прийдеться відключати деяку частину панелей від діючого стрінга, довівши сумарну напругу панелей близько 500В і по сумарній потужності панелей до 5 кВт . Тобто це прийдеться робити вручну. Тепер яким чином влаштувати перемикання цього стрінгу від мережевого інвертора на резервний? Перший простий варіант - від'єднати кабель +- від інвертора і приєднати до резервного вручну. Другий - встановити перемикач по типу перекидного рубильника. Але проблемка де такий взяти на 500В постійного стуму.
2. Від АКБ авто треба влаштувати місце підключення з аналогічними сонячними конекторами для під'єднання до даного інвертора.
Фактично треба дві пари сонячного кабеля +- для підключення на вхід до даного інвертора.
Це все по стороні постійного струму. По стороні змінного струму 220 В відповідно треба буде перекомутувати живлення на перекидний автомат в головному щитку будинку і заведення кабеля 220В від даного інвертора.
Сам щит інвертора буде складатись із :
- Коробки,
- самого інвертора,
- пари вхідного кабелю +-
- вихідного автомату 32А на 220В.
Прошу вашої думки і пропозицій щодо влаштування такого резервного живлення
 