Підключення землі, DEye-Sun-20k

xneo

Tier3
Реєстрування
31 Сер 2023
Дописи
4
Бали
1
Інвертор
DEye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
Доброго дня.
Маю наступну схему підключення.
В щит приходить 3 фази + нуль(N). Додатково в щит заходить земля, де об'єднується з нулем (я так розумію це стандарт TN-C-S).
Ця лінія підключається на вхід інвертера. Інвертер заземлено. На резервний вихід інвертера(backup) підключено обладнання (3 фази + N).
В момент відключення міської мережі, коли інвертер працює від сонця/батареї, між backup-N і землею з'являється постійна напруга в районі 230В. Хоча, судячи з мануала, в момент переходу на резерв, інвертер мав би через реле з'єднати backup-N і землю.
В момент роботи від міської мережі все ок.
Ніяких додаткових параметрів в меню з приводу цього я не знайшов.

Питання: чи можна жорстко обєднати backup-N і землю?
 
Відповіла підтримка DEye.
Потрібно включити опцію "Signal island mode".
 
Відповіла підтримка DEye.
Потрібно включити опцію "Signal island mode".
Вибачте, не зовсім просік, там потрібно реле ставити, що при появі напруги на порту ATS розриватиме контакт нуля з землею? Бо в інструкції підключати землю на відповідний роз'єм землі на load в системі tnc-s заборонено.
В мене котел відбиває, коли працює на резервному живленні.
image.png.8e756c055cd3745a18a7507307ef45e9.png
 
Вибачте, не зовсім просік, там потрібно реле ставити, що при появі напруги на порту ATS розриватиме контакт нуля з землею? Бо в інструкції підключати землю на відповідний роз'єм землі на load в системі tnc-s заборонено.
В мене котел відбиває, коли працює на резервному живленні.
Як мінімум в мануалі на мою модель "SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2" сказано, що реле внутрішнє:
"When the inverter is working in backup mode, neutral and PE on the backup side are connected via the internal relay. Also,this internal relay will be open when the inverter is working in grid tied mode."
Я лише поставив галочку "Signal island mode". Виміри підтверджують, що все працює.
 
Як мінімум в мануалі на мою модель "SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2" сказано, що реле внутрішнє:

Я лише поставив галочку "Signal island mode". Виміри підтверджують, що все працює.
В мене 6 кВтний. Так що мабуть треба городить з реле.
Я тут виявив, що на порт ATS в мене змонтований авр для генератора. Тож треба тепер ще розбиратись з логікою управління. Або телефонувати хлопцям що ставили.
 
Коротше, стоїть модуль DKG-105. На нього подається живлення через блок живлення на12 в від ATS230 інвертора,на контактор генератора підключений генератор, на контактор мережі- ats230. Я так розумію, що інвертор подає 220 на цей ATS порт завжди, аж поки він не хоче запустить генератор. АВР контроллер бачить відсутність мережі і запускає генератор. Але в режимі Island mode інвертор при наявності мережі 220 на нього не подає. Тож може стартануть генератор. Отже треба городить живлення авр від порту load, на вхід мережі авр контроллера подавати 220 від порту load через релє, що керуватиметься сухим контактом інвертора GS.
Коротше, ну нахрєн, краще покличу хлопців, що встановлювали))
 
Коротше, від'єднаю заземлення від повторного заземлення нуля на ввідному щиті, отримаю систему заземлення ТТ, підключу заземлення load і не буду рукоблудіть з тим всим.
 
у меня тоже 6квт.. однофазный и даёт на выходы L и N фазу, сегодня подключал и был в шоке, сейчас не пойму что предпринять, что за дичь
 
у меня тоже 6квт.. однофазный и даёт на выходы L и N фазу, сегодня подключал и был в шоке, сейчас не пойму что предпринять, что за дичь
там мабуть "плаваючий нуль"(не знаю чи у нас цей термін валідний, перекладав з англійської)
В мене дейе 5кв, але він по ідеї такий же як і 6кв.
То мабуть ситуація у вас як і у мене і як на у цього чоловіка
Якщо поміряти напругу між землею і N інвертора - буде напруга (наприклад 110вольт) і напруга між L і землею 120в (230 мінус та напруга = 230 - 110 = 120в). А між L и N відповідно 230. Тобто все ок, але N з інвертора, не така як з мережі.

Я помітив це буквально сьогодні в себе коли в "офф грід моді" вимкнений Лед світильник трохи світився. В розетці теж "дві фази від інвертора". Коли міська мережа з'явилась - все стало ок - "одна фаза" і лед світильник потух.
Наскільки я розумію фішка в тому, що трансформатор інвертора в офф-грід моді (коли не підєднаний до зовнішньої мережі) не має чистого нуля рівного 0В. Йому нема звідки його взяти.

Пишуть що треба "Need to bond N-PE if using off grid mode..." ("Необходимо соединить N-PE, если используется автономный режим работы").

Як вище тут згадували і з того що зрозумів - треба налаштувати опцію "Signal island mode". І в нашому випадку треба взяти зовнішнє реле яке буде замикати нейтраль N інвертора на землю, коли немає зовнішньої мережі.
Як це правильно зробити, і яке реле треба - не знаю - не розбирався. Плюс я не до кінця впевнений в якості свого заземлення...

Далі те, що я знайшов і пара відео для розуміння проблем:
Тут тільки проблема що в різних інструкціях пишуть різне :( . В одній пишуть шо на ATS порту є напруга коли є мережа і треба нормально закрите реле, а в інших що її на порті не має і треба нормально відкрите реле. Короче треба дивитись шо на тому ATS порту по факту і від цього брати реле нормально відкрите чи нормально закрите (наприклад тут в Sunsynk напруга є коли мережі нема
).
Ось відео про те що ставили реле, але там немає схеми
Ну і ось тут (не дейе інвертор) приблизно що має бути у нас (АЛЕ НЕ ЗОВСІМ ТАК!!! на нашому інверторі реле має контролювати інвертор, а не мережа!!! (бо інвертор має затримки).):


Ну і звичайно все залежить від конфігураціїї мережі.
У мене приходить L і N з мережі. Інвертор в гібридному режимі + панелі + аккум. Земля - 2,5 метровий уголок забитий в вічно вологому грунті

Нормального відео "для чайників" я не знайшов. Поділіться хто-небудь якшо робили або якщо є відео, ну або я поділюсь коли руки дійдуть (але мабуть не дійдуть)))
 
Останнє редагування:
@SweetySun так, я теж побачив що діодні лампи трохи світла дають, то купив реле яке має обидві опції, ввімкнув "Signal island mode" та під'єднав в ATS та N-PE через нормально розімкений порт реле, ATS працює навпаки коли ввімкнут "Signal island mode", тобто напруга на реле подається коли немає мережі, було трошки експерементів, дякую Богу що без наслідків ))
 
Панове то що на виході - внутрішнього реле як описано в інструкції яке повинно комутувати N і PE коли інвертор в бекап моді таки немає, бо включив галочку на Айленд Мод і нічого незмінилось. Хтось таки знайшов правду ?
 
Чому ви взяли фазу L з Load інвертора на нормально відкритий контактор? фазу і нуль якщо правильно розумію потрібно брати з ATS і коли ввімкнений острівний режим він при наявності мережі видає 0, а при відключенні мережі видає 230 і замикає контакт.
 

Вкладення

  • 555555.png
    555555.png
    114,9 Кб · Перегляди: 13
  • 5555555.png
    5555555.png
    41,1 Кб · Перегляди: 15
Панове то що на виході - внутрішнього реле як описано в інструкції яке повинно комутувати N і PE коли інвертор в бекап моді таки немає, бо включив галочку на Айленд Мод і нічого незмінилось. Хтось таки знайшов правду ?
В трьохфазних реле внутрішне, в однофазних треба свои колхозити, і тоді тільки галочку Signal ISLAND MODE вмикати, у мене вже голова болить думаючи як його колхозити, всі або не знают про те що при ТТ або TNS заземленні його потрібно робити, або роблять наскрізний нуль, або в них система заземлення TNC-S і їх це обійшло стороною.
 
Останнє редагування:
В трьохфазних реле внутрішне, в однофазних треба свои колхозити, і тоді тільки галочку Signal ISLAND MODE вмикати, у мене вже голова болить думаючи як його колхозити, всі або не знают про те що при ТТ або TNS заземленні його потрібно робити, або роблять наскрізний нуль, або в них система заземлення TNC-S і їх це обійшло стороною.
Так і є - в документації до трьохфазних написано що реле внутрішнє, до однофазних - зовнішнє через окремі клеми. Я так розумію щоб вибрати який саме інвертер буде комутувати нуль при збірці з трьох однофазних інверторів (рішення для багатих).
 