Huawei SUN2000 33KTL-A
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста. К договору о ЗТ (от 26.06.2019) была приложена справка, в которой:

- разрешённая мощность моей электросети 31 кВт (договор от 19.04.2019)
- мощность установленного инверторного оборудования указана как 26,4 кВт, но по факту же тогда, как и сейчас, был установлен инвертор 33 KTL-A (но модель инвертора вообще нигде не указана в справках и договорах)

Кроме справки, и в самом договоре на ЗТ (от 26.06.2019) установленная мощность энергии солнечного света указана также 26,4 кВт.

Указанная мощность инверторного оборудования в 26,4 кВт почти совпадает с разрешённой мощностью электросети по предыдущему проекту ввода - 26 кВт. Но, перед установкой дСЭС инсталлятор расширил мне ввод до 31 кВт и 19.04.2019 я подписал соответствующий договор поставки э/э.
Позже, 26.06.2019 я получил договор по ЗТ, в котором и была прикреплённая ниже справка.

Ранее у меня были установлены панели на 19,98 кВт и я не выходил за пределы генерации в 26,4 кВт, теперь, я хочу расширить поле панелей до 30 кВт и генерация в пике будет превышать 26,4 кВт.

Вопрос, каким образом мне добиться того, чтобы я мог генерировать до 30 кВт зелёной э/э без каких-либо санкций от своего электропоставщика и при этом сохранить тариф на генерируемую зелёную э/э от 2019 года?
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
У Вас есть Паспорт точки розподілу. Он идет Додатком 2 е договору з ОСР на приєднання, с тем который заключён до договора про ЗТ?
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
Смотрите пункт 5 Постановки 312 от 2018 года которая утвердила ПРРЕЕ. Этот пункт принят в июле 2019 Годо после заключения Вами договора. Далее в п. 7.6 ПРРЕЕ написаны санкции по не согласованым изменениям, в т.ч. и генерации.
 