Возникла проблема (см фото)
Станция 39квт
72панели по 550
6 стрингов по 12 панелей
Станция осталась в работе(5стрингов работают)
Что делать? Кто виноват?
 

Вкладення

  • Screenshot_2021-12-12-11-15-16-688_com.viber.voip.jpg
    Screenshot_2021-12-12-11-15-16-688_com.viber.voip.jpg
    239,6 Кб · Перегляди: 79
  • IMG-9e6a9feeb54290ed521205f63dd45870-V.jpg
    IMG-9e6a9feeb54290ed521205f63dd45870-V.jpg
    216,6 Кб · Перегляди: 80
Возникла проблема (см фото)
Станция 39квт
72панели по 550
6 стрингов по 12 панелей
Станция осталась в работе(5стрингов работают)
Что делать? Кто виноват?
ІМХО звернутися до монтажників... якщо такі були... там навіть гайка конектора не затягнута... перевірити контакти на інших стрінгах... гарантії від виробника, скоріш за все, не буде.
 
Все правильно написал Тарас. Гайки действительно не закручены должным образом. И если МС4 коннекторы дешёвые, то была вероятность плохого контакта, но бывает не столько из-за гайки, сколько из-за того, что клемма попросту не зашла в посадочное место коннектора. И как раз таки закрученная гайка в данном случае могла бы спасти положение, правда до следующего раза.
 
МС4 не правильно обжат
МС4 не правильно собран
МС4 не вставлен до замка
 
Похабная работа, так качественный монтаж с качественными коннекторами никогда не выглядит. Выставлять претензию можно только инсталлятору за монтажа и/или за установку некачественного коннектора, если эти коннектора не входили в объём поставки инвертора.
Проверьте инфракрасным тепловизором температуру в оставшихся коннекторах стрингов.
 

Вкладення

  • IMG-9e6a9feeb54290ed521205f63dd45870-V.jpg
    IMG-9e6a9feeb54290ed521205f63dd45870-V.jpg
    198,2 Кб · Перегляди: 54
такое на Хуавеях бывает не только из-за нарушения герметизации
 