Прошу поради фахівців щодо вибору обладнання

Реєстрування
26 Жов 2025
Дописи
4
Бали
1
Добрий час доби!
3 кімн.квартира, все на електриці. Електрик порадив придбати інвертор на 6 кВт і одну батарею для нього 5 кВт. Забезпечення альтернат.живлення під час вимкнення е/енергії. Споживачі - світло і 2 (дуже рідко 3) інверторні кондиціонери. Буду вдячний за поради щодо схвалення такої комбінації.
Радили бюджетний інвертор Victor NM ECO Plus.
 
Добрий час доби!
3 кімн.квартира, все на електриці. Електрик порадив придбати інвертор на 6 кВт і одну батарею для нього 5 кВт. Забезпечення альтернат.живлення під час вимкнення е/енергії. Споживачі - світло і 2 (дуже рідко 3) інверторні кондиціонери. Буду вдячний за поради щодо схвалення такої комбінації.
Радили бюджетний інвертор Victor NM ECO Plus.
Добрий день,

Інвертор потужністю 6.2 кВт, вам порадили ймовірно для того, щоб його підключити і через нього заживити всю квартиру, і щоб навіть у години коли світло в мережі є - то він не перенавантажувався коли окрім кондиціонерів буде увімкнуто ще електроплита, холодильник і ще щось. Але зважайте що бюджетні інвертора, насправді безпечно можна навантажити до 80%, все що вище то вже нема чого очікувати що бюджетнік буде відпрацьовувати заявлену потужність...
тому розраховуйте що реальна доступна потужність буде обмежена 4 960 Вт.
інше рішення - розвезти групи споживачів і інвертором живити лише розетки в які включені кондиціонери ну і роутер, бо як же без WiFi )
але ж хто таке в квартирі передбачив?

Розрахунок по середньо ощадному споживанні, виходячи із ваших даних буде такий:
1. інверторний кондиціонер № 1 – 0.8 кВт
2. інверторний кондиціонер № 2 – 0.8 кВт
третій - не беремо, він дуже рідко ;)
3. освітлення і усіляке приладдя що тихенько сидить по розетках - нехай 200-400 Вт (WiFi як мінімум)
Все разом 0.8+0.8+0.3 = 1.9 кВт на годину, тобто батареї на 5 кВт, в середньому вистачить на 2-2.5 годин роботи.

Оскільки для інвертора з потужністю 6.2 кВт потрібна батарея на 48В, то виходить що ємність однієї комірки ~ 100 Аг (5000/16/3,2 = 97,65)
якщо рішення будете збирати самостійно, то краще замовляти комірки більшої ємності, бо вони не будуть обкладатися митом, а отже вийде дешевше.
Додайте вартість BMS та обв'язки і порівняйте із ціною готової батареї, а також її ємності.
 
Дякую велике за таку розгорнуту відповідь. Сьогодні вислухавши поради багатьох, зупинились на варіанті інвертор дея 5квт і також батарея від деї на 5 кВт/48В. Вирішили не ризикувати з маловідомим інвертором. Це обладнання вже заслужило довіру і є гарантійні зобов'язання.
 
Дякую велике за таку розгорнуту відповідь. Сьогодні вислухавши поради багатьох, зупинились на варіанті інвертор дея 5квт і також батарея від деї на 5 кВт/48В. Вирішили не ризикувати з маловідомим інвертором. Це обладнання вже заслужило довіру і є гарантійні зобов'язання.
Якщо по грошах влазить - це дійсно найкращий варіант на сьогодні. Доречі - по деї теж є варіанти. Є спрощені моделі. А по батарейках - потужність не менше номіналу інвертора. Ідеально 1.5-2 номінали.
 
Якщо по грошах влазить - це дійсно найкращий варіант на сьогодні. Доречі - по деї теж є варіанти. Є спрощені моделі. А по батарейках - потужність не менше номіналу інвертора. Ідеально 1.5-2 номінали.
Тим більше - дея підтримує багато різних батарей.
 
Якщо по грошах влазить - це дійсно найкращий варіант на сьогодні. Доречі - по деї теж є варіанти. Є спрощені моделі. А по батарейках - потужність не менше номіналу інвертора. Ідеально 1.5-2 номінали.
Дякую. А чим це небезпечно якщо не виконується умова 1,5...2 номінали батареї, я так розумію у мене такий варіант бо фінансово не потягну 2 батареї.
 
Дякую. А чим це небезпечно якщо не виконується умова 1,5...2 номінали батареї, я так розумію у мене такий варіант бо фінансово не потягну 2 батареї.
Там Вам вже пояснили трохи вище. Все через плутанину. Бо це ніяка не потужність батареї, а її ємність. І вимірюєтьс вона не в Ватах, а в Ватгодинах. Просто рахуйте скільки треба сидіти без світла і з яким обладнанням. На практиці 5кВтг це малувато, але якось пересидіти блекаути без кондиционерів можна.
 
Дякую. А чим це небезпечно якщо не виконується умова 1,5...2 номінали батареї, я так розумію у мене такий варіант бо фінансово не потягну 2 батареї.
простий приклад.
Інвертор 5квт. Витримує з мережї 7-8квт спокійно.
Але
при відключенні світла - навантаження 8квт піде на батарейки.
Батарейка випадатиме в помилку.
 
З кондиціонерами я просижу дійсно дуже мало, 2 години максимум. Тому по факту лише світло і холодильник максимум. В панельному будинку мене і 4 години не врятує, бо бетонні стіни миттєво охолоджуються. Тут потрібен комплексний підхід, утеплення фасаду і більша ємність батареї, або ж додаткові...
Щиро дякую всім за роз'яснення і поради.
З повагою!
 
З кондиціонерами я просижу дійсно дуже мало, 2 години максимум. Тому по факту лише світло і холодильник максимум. В панельному будинку мене і 4 години не врятує, бо бетонні стіни миттєво охолоджуються. Тут потрібен комплексний підхід, утеплення фасаду і більша ємність батареї, або ж додаткові...
Щиро дякую всім за роз'яснення і поради.
З повагою!
в першу чергу - вікна і двері.
 