Режим роботи ДБЖ для котла від гібридного інвертора на вході в будинок

civic

Tier3
Реєстрування
29 Вер 2024
Дописи
6
Бали
3
Підкажіть, куди копати :)

Давно вже стоїть окремий ДБЖ для котла Well Commander 600W. Підключений до гелевого АКБ та живиться від мережі. Працює нормально, зайвих звуків не видає.

Вчора встановив гібридний інвертор Sunwaytech 6.2кВт та батарею до нього. Під'єднав до мережі будинку - все працює нормально, холодильники освітлення і т.д. Навіть скваженний насос працює :)
Однак, замітив, що коли весь будинок заживлений від інвертора, то ДБЖ котла якось дивно себе поводить. Він працює, на котел напругу подає, батарею заряджає, але видає зайві звуки. Якесь типу гудіння. Якщо від'єднати в цей час від мережі - гудіння пропадає.
При роботі від міської мережі такого гудіння немає, все працює тихо.

Підкажіть, куди дивитись? Інвертор в мережу видає напругу 220В 50ГЦ. Що не подобається ДБЖ при роботі від інвертора?
 

Вкладення

  • Sunway.jpg
    Sunway.jpg
    22,2 Кб · Перегляди: 6
  • Well.jpg
    Well.jpg
    56 Кб · Перегляди: 6
Потыкайте индикатором на обе клеммы выхода инвертора. Уверен, индикатор будет светиться на обеих.
У вас походу на выходе инвертора две фазы с 220В между ними. Решение - выходную клемму "0" заземлить/занулить.
 
Як раз це, зробив першим ділом. На виході з інвертора одна фаза. Індикатор світиться тільки на одній клемі на виході. На іншій - ніякого свічіння.
 
видає зайві звуки. Якесь типу гудіння. Якщо від'єднати в цей час від мережі - гудіння пропадає.
При роботі від міської мережі такого гудіння немає, все працює тихо.
Скоріш за все це недостатня фільтрація на виході інвертора. ДБЖ ваш, мабуть, має 50-герцовий трансформатор, який і буде гудіти, коли синусоїда має вищі гармоніки. Він як фільтр (ФНЧ) працює. Якщо не гріється при цьому критично - нічого страшного.
 