Робота 3 фазного генератора з инвертором DEYE

McSim

Tier3
Реєстрування
29 Сер 2024
Дописи
5
Бали
3
Сонячні панелі
Tongwai
Інвертор
Deye 12 kwt
Доброго дня,

Маю 3 фазний інвертор DEYE 12 кВт, та 3 фазний генератор 7 кВт, в будинку всі споживачі розподілені між трьома фазами більш менш рівномірно (статистично)

Коли вимикають світло і вмикаю генератор, якщо немає суттєвого споживання з будинку всі три фази генератора навантажені рівномірно зарядкою батарей. Але якщо в цей час є перекос споживання між фазами будинка (включили електроплиту, наприклад) , генератор починає працювати з перекосом фаз ( 2 кВт рівномірно діляться між фазами на зарядку батарей + додаткові 2 кВт на одну фазу для живлення будинку), і якщо перекос значний - генератор уходить в захист.

У генератора є також однофазний вихід, але ж напряму його не підключити к трьохфазному інвертеру…

Яке рішення в цьому випадку може бути, щоб трьохфазний генератор навантажувався рівномірно?
 
Яке рішення в цьому випадку може бути, щоб трьохфазний генератор навантажувався рівномірно?
Спробуйте поставити галочку на Asymmetric phase feeding. Це точно працює зі входу Grid, можливо і з Gen теж, треба перевірити.

1733476527797.png

Якщо не допоможе, можна обмежити потужність, яку інвертор братиме з генератора.

1733476606001.png
 
Спробував все, Asymmetric phase feeding працює добре з мережі, але не працює з входу генератора. Обмежив потужність до 2,4 квт яку інвертор бере з генератора, все одно є перекос по фазам генератора…
Можливо якщо генератор підключити на вхід мережі все буде працювати (однакове навантаження по фазам), але це не варіант.
Виходить якщо нема мережі і нема сонця генератор може зарядити батареї, але звичайного незбалансованого споживання з боку будинку не повинно бути?
 

Вкладення

  • IMG_1207.jpeg
    IMG_1207.jpeg
    1,8 Mб · Перегляди: 5
  • IMG_1206.jpeg
    IMG_1206.jpeg
    1,6 Mб · Перегляди: 5
Виходить якщо нема мережі і нема сонця генератор може зарядити батареї, але звичайного незбалансованого споживання з боку будинку не повинно бути?
Якраз ні. Ви обмежили навантаження генератора і він собі заряджає батарею на постійній потужності, зі стабільними обертами, без перевантаження по жодній з фаз. Коли на Load з'явиться несиметричне навантаження - інвертор заживить його від батареї. Генератор як працював, так і буде працювати.
 
так це працює по іншому - коли з'являється несіметричне навантаження інвертор зменшує потужність зарядки батарей та перенаправляє потужніть генератора щоб живити будинок, на картинці вище це видно. Як нема суттєвого споживання з боку будинку інвертор дає приблизно 2квт на зарядку (і генератор навантажений цім струмом рівномірно по фазам), але як з'являється навантаження з будинку по одній фазі - інвертор зменшує струм на зарядку і дає потужність на ту фазу, на якій навантаженння. І в цьому разі ми отримуємо 1.35квт на зарядку батарей, 1.16квт на будинок, і по фазам генератора маємо 481/608/1387Вт, що зовсім не добре...
 
так це працює по іншому - коли з'являється несіметричне навантаження інвертор зменшує потужність зарядки батарей та перенаправляє потужніть генератора щоб живити будинок, на картинці вище це видно. Як нема суттєвого споживання з боку будинку інвертор дає приблизно 2квт на зарядку (і генератор навантажений цім струмом рівномірно по фазам), але як з'являється навантаження з будинку по одній фазі - інвертор зменшує струм на зарядку і дає потужність на ту фазу, на якій навантаженння. І в цьому разі ми отримуємо 1.35квт на зарядку батарей, 1.16квт на будинок, і по фазам генератора маємо 481/608/1387Вт, що зовсім не добре...
Виходить, що однофазний гена + автоматична зарядка дають кращий результат.
 
Назад
Угорі