Sako

igor13

Tier3
Реєстрування
8 Вер 2025
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
пока нема
Інвертор
Sako 4.2
Добрый день. Собираю для дома солнечную станцию (выбрал с запасом)- инвертор Sako sunon ultra 4.2 кВт и две батареи 12В 210А. Панели планирую закупать весной 2026, пока будет работать на акб. Подскажите по монтажу,настройке, включению и т.д. на что обратить внимание. Может есть инструкция для данной модели с переводом
 

Вкладення

  • IMG_1.jpg
    IMG_1.jpg
    2,8 Mб · Перегляди: 9
  • IMG_2.jpg
    IMG_2.jpg
    987,8 Кб · Перегляди: 9
  • IMG_3.jpg
    IMG_3.jpg
    815,2 Кб · Перегляди: 9
Добрый день. Собираю для дома солнечную станцию (выбрал с запасом)- инвертор Sako sunon ultra 4.2 кВт и две батареи 12В 210А. Панели планирую закупать весной 2026, пока будет работать на акб. Подскажите по монтажу,настройке, включению и т.д. на что обратить внимание. Может есть инструкция для данной модели с переводом
Обратите внимание на сечение и длину проводов между аккумулятором и инвертором. Для заявленных токов 50 мм2 это минимум. И длина как можно короче. (В инструкции предлагают вместо 50 квадратов - 2 х по 25 квадратов, лучше посмотрите как на инверторе вход для аккума организован) Плавкий предохранитель на 200А (если таковой отсутствует в самом инверторе), как элемент противопожарной безопасности. Достаточно одного.
 
Акумулятори вже купили? Якщо ні, або є можливість повернути, то краще взяти LiFePo4.
 
Обратите внимание на сечение и длину проводов между аккумулятором и инвертором. Для заявленных токов 50 мм2 это минимум. И длина как можно короче. (В инструкции предлагают вместо 50 квадратов - 2 х по 25 квадратов, лучше посмотрите как на инверторе вход для аккума организован) Плавкий предохранитель на 200А (если таковой отсутствует в самом инверторе), как элемент противопожарной безопасности. Достаточно одного.
в инструкции предлагают 1*2AWG или 25мм2 - уже изготовил и предохранитель 200а приобрел
 
в инструкции предлагают 1*2AWG или 25мм2 - уже изготовил и предохранитель 200а приобрел
для 4.2 модели (24в)
в мануале написано про два провода на + и два провода на - по 25мм2 каждый (each). В любом случае это эквивалент 50мм2 на + и 50мм2 на минус1757491468161.png
 

Вкладення

  • 510_058000_003_sunon_iv_4__a_6.2kva_user_manual_.pdf
    5,5 Mб · Перегляди: 0
Назад
Угорі