Уважаемые участники форума, какого сечение по вашему мнению должен быть солар кабель для коммутации DC стороны панели-инвертор при длине линии 60м? (22 панели по 270 вт)
 
сечеyния 6-8 мм кв достаточно будет.
 
Да наверно и 4 мм пойдет, просто потери будут большие.
Что б потери укладывались в 2% нужно 6мм, ну или 8, но 8 обычно не делают.
Есть "финт ушами" с СИПом
 
Мне рассчитали 4мм, от панелей до инвертора 40м... Он довольно дорогой...
 
Мне рассчитали 4мм, от панелей до инвертора 40м... Он довольно дорогой...

на 40м лучше положить 6ку, она не намного дороже за 4ку. Но потерь будет меньше. На общей цене станции такая разница в цене сущие копейки, а строите Вы не на пару лет.
 
Вечер добрый
а подскажите ... на скока хорош - плох Одессакабель , шестёрка , длиной метров 40 ?
соеденить 16 шт. 440вых панелей с HUAWEI SUN2000-33KTL-A
 