Сетевая СЄС + резервное питание

NikS

Tier3
Реєстрування
22 Бер 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei 33КТЛ-А
Прошу совет!

Есть станция, успешно генерирует под ЗТ уже скоро год. Очень обидно, когда отключают свет, и имея 30 квт инвертор, я остаюсь без электричества.
То что пропадает генерация это пол беды, но даже запитать насос или телевизор всё же хотелось
Какие варианты возможны?
 

EvgenS

Tier2
Реєстрування
26 Жов 2020
Дописи
98
Бали
18
Поставить аккумуляторы которые через инверторы выдают сеть
ну а имея сеть - работает генерация
Скорее лучше гибридный инвертор
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Поставить аккумуляторы которые через инверторы выдают сеть
ну а имея сеть - работает генерация
Скорее лучше гибридный инвертор
Ну просто так аккумуляторы не выйдет.
Проще всего генератор, солнечную станцию отключать. Так будет дешевле..
 

NikS

Tier3
Реєстрування
22 Бер 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei 33КТЛ-А
Ну просто так аккумуляторы не выйдет.
Проще всего генератор, солнечную станцию отключать. Так будет дешевле..
Ну это как бы и так понятно
Хорошо, а гибридный может генерировать без акумуляторов?
А можно как то панели подключить и туда и туда?
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Ну это как бы и так понятно
Хорошо, а гибридный может генерировать без акумуляторов?
А можно как то панели подключить и туда и туда?
Без аккумуляторов - может. Но я бы поставил, хоть на пару часиков.
Панели не могут работать на 2 станции.
 

NikS

Tier3
Реєстрування
22 Бер 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei 33КТЛ-А

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
А почему не могут? Их нельзя переключить?
Ну кстати да, подождем ответа знающих людей.
Если на 1 трекер сетевого, "посадить" куцый стринг, так что б он вписывался в параметры гибрида? И по мере необходимости его переключать?
Считаем, что пользователь разумный, и производит переключение на 0 токах. Ну или там ставим дополнительные размыкатели.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Прошу совет!

Есть станция, успешно генерирует под ЗТ уже скоро год. Очень обидно, когда отключают свет, и имея 30 квт инвертор, я остаюсь без электричества.
То что пропадает генерация это пол беды, но даже запитать насос или телевизор всё же хотелось
Какие варианты возможны?
с действующей СЭС без вариантов


А почему не могут? Их нельзя переключить?
оно конечно можно, но один раз, и потом сгорит.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Если на 1 трекер сетевого, "посадить" куцый стринг, так что б он вписывался в параметры гибрида? И по мере необходимости его переключать?
Считаем, что пользователь разумный, и производит переключение на 0 токах. Ну или там ставим дополнительные размыкатели
это все рано или поздно бахнет.

Вариант есть, но до 500В по солнцу
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
в прошлом году вроде больше 500 не было? 2 в параллель, освободить трекер...
ни в прошлом ни в позапрошлом. ничего не меняется пока. на сегодня 500В макс что есть для таких решений.


гуглите -

Goodwe GW2500-BP​

 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
ни в прошлом ни в позапрошлом. ничего не меняется пока. на сегодня 500В макс что есть для таких решений.


гуглите -

Goodwe GW2500-BP​

500Вт панели имел ввиду. Вышло двусмысленно.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Трехпозицонный переключатель? Какой ставят на генераторы. На 500 В что то наверное есть уже готовое
про дугу я уже много раз писал.
я понимаю что Вы контролируете все, но увы..... иногда он подкрадается не заметно.

по этому, себе можете делать, а вот я такое людям не возьмусь строить
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
про дугу я уже много раз писал.
я понимаю что Вы контролируете все, но увы..... иногда он подкрадается не заметно.

по этому, себе можете делать, а вот я такое людям не возьмусь строить
Защита "от дурака" должна быть. Пока шёл переключать, дали свет, не заметил, инвертор успел стартануть. (утрирую)
Но наверно да, если есть второй инвертор, то какая разница, куда подключены панели...
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Защита "от дурака" должна быть. Пока шёл переключать, дали свет, не заметил, инвертор успел стартануть. (утрирую)
Но наверно да, если есть второй инвертор, то какая разница, куда подключены панели...
наш народ такой находчивый, любую защиту обойдет.
 
Реєстрування
20 Кві 2020
Дописи
423
Бали
63
А потом защита даст ответный удар... А если по сути дела - конкретного решения пока нет, ну вернее нормально реалиованного и безопасного.
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Угорі