Вибиває УЗО

rin

Tier3
Реєстрування
16 Гру 2022
Дописи
6
Бали
3
Чомусь іноді вибиває ПЗВ (УЗО) при перемиканні з мережі на батареї або назад. Ну в принципі можу уявити чому саме, бо є реактивні споживачі на зразок невеличкого циркуляційного насоса і т.і., але чи можна щось з цим зробити, окрім можливо розведення споживачів на більшу кількість ПЗВ?

Схема така: мережа -> головний автомат з УЗО -> захист від імпульсних перешкод та високої/низької напруги -> інвертор (Solis S5-EH1P6K-L, в ньому всередині реле що автоматично перемикає бекап-лінію, на якій власне весь невеличкий будинок між батареєю та мережею) -> бекап-лінія -> УЗО (30ма) -> Лінії до споживачів, кожна зі своїм автоматом.

Іноді вибиває це УЗО що між інвертором та споживачами на бекап лінії. Коли немає перемикань - не вибиває. Мати 30ма узо перед споживачами - обов'язково. Що з цим можна зробити, окрім заміни загального УЗО 30ма - індивідуальними на кожну лінію на споживачів?
 
Не знаю, хто вам давав поради в виборі обладнання.
Вибір УЗО неправильний. Це при умові, що пошкоджень ізоляції нема і нема протікань струму.
І електрик повинен знати як розраховується(по формулі) номінал, УЗО.
 
  • Like
Реакції: rin
Дякую, таки виходить за цим розрахунком що треба розвести споживачів на дві-три групи. Але просто з практики - в розподільчій мережі за УЗО в сторону користувачів нічого не змінилося, і на протязі 10 років не вибивало (лише по ділу - коли потік тен на бойлері).
 
Дякую, таки виходить за цим розрахунком що треба розвести споживачів на дві-три групи. Але просто з практики - в розподільчій мережі за УЗО в сторону користувачів нічого не змінилося, і на протязі 10 років не вибивало (лише по ділу - коли потік тен на бойлері).
а ви думаєте у вас за 10 років якість лінії покращилася? І самі споживачі за 10 років зовсім не змінилися?
 
Чомусь іноді вибиває ПЗВ (УЗО) при перемиканні з мережі на батареї або назад. Ну в принципі можу уявити чому саме, бо є реактивні споживачі на зразок невеличкого циркуляційного насоса і т.і., але чи можна щось з цим зробити, окрім можливо розведення споживачів на більшу кількість ПЗВ?

Схема така: мережа -> головний автомат з УЗО -> захист від імпульсних перешкод та високої/низької напруги -> інвертор (Solis S5-EH1P6K-L, в ньому всередині реле що автоматично перемикає бекап-лінію, на якій власне весь невеличкий будинок між батареєю та мережею) -> бекап-лінія -> УЗО (30ма) -> Лінії до споживачів, кожна зі своїм автоматом.

Іноді вибиває це УЗО що між інвертором та споживачами на бекап лінії. Коли немає перемикань - не вибиває. Мати 30ма узо перед споживачами - обов'язково. Що з цим можна зробити, окрім заміни загального УЗО 30ма - індивідуальними на кожну лінію на споживачів?
В мене така сама проблема. Почалася відразу після установки інвертора. До цього регулярне клацання світла, включення/виключення генератора до цього не призводила.
Як вийшли із ситуації?
 
В мене така сама проблема. Почалася відразу після установки інвертора. До цього регулярне клацання світла, включення/виключення генератора до цього не призводила.
Як вийшли із ситуації?
Мене теж цікавить бо тож стоїть ПЗВ 30мА на три фази, і збираюсь купить інвертор.
Скажіть на нуль в інверторі перемичку ставили між входом і виходом? Я гадаю що проблема в тому що інвертор розрива тіки фазу і якщо в мережі є індуктивне навантаження то виникне диф струм, у мене ПЗВ вибивало із за точила бо окислився штепсель, зачистив штепсель і проблема пропала.
Як варіант на вводі ставить ПЗВ типу S. а після інвертора звичайне потрібного номіналу, але мені здається ПЗВ буде вибивать і після інвертора тож, якщо вибивало перед ним.
 
Останнє редагування: