(Закрито) Гібридний Deye проблема

Стан
В цій темі не можна розміщувати нові відповіді.

Пилипо

Tier3
Реєстрування
16 Січ 2025
Дописи
16
Бали
3
Сонячні панелі
solar
Інвертор
deye
Доброго дня, підкажіть будь ласка підключив гібридний інвертор Deye 50 кВт, вимкнув автомат навантаження, тобто споживання фактично відсутнє, проте інвертор бере навантаження 2 кВт з мережі, що це може бути? Також основне навантаження приходиться на 1-шу фазу. Нуль інвертора видає ток, може це є причиною?
 

Вкладення

  • IMG_20250424_205148.jpg
    IMG_20250424_205148.jpg
    2,5 Mб · Перегляди: 11
може батарею заряджає? або підключено неправильно
 
Доброго дня незрозуміло як, але він сам по собі перестав брати на себе навантаження, може це співпало з підключенням його до вай фая, ось така містика. Вчора запустив його і він почав на себе брати аж 12 кВт!!!, до під'єднання до вай фаю. Проте під вечір вже було десь 200 ват, і сьогодні вже не підіймалося вище 200 ват. Можливо глюк якийсь. Можливо він сам себе збалансував. Всім щиро дякую!
 
Останнє редагування:
Вчора запустив його і він почав на себе брати аж 12 кВт!!!, до під'єднання до вай фаю. Проте під вечір вже було десь 200 ват, і сьогодні вже не підіймалося вище 200 ват. Можливо глюк якийсь. Можливо він сам себе збалансував.
Ви визнаєте закон збереження енергії? 12 кВт повинні кудись подітись. Ви так і не повідомили, чи підключено акумулятор до інвертора?
 
Ви визнаєте закон збереження енергії? 12 кВт повинні кудись подітись. Ви так і не повідомили, чи підключено акумулятор до інвертора?
Підключений проте згідно даних інвертора на нього не йшла напруга
 
На той момент вона були відключена , другий порт батареї не підключений там теж -100 градусів
 
На той момент вона були відключена , другий порт батареї не підключений там теж -100 градусів
Тобто, при відключених батареї та навантаженні кудись йшло 12 кВт? Вірно зрозумів? Потрібні логи з DeyeCloud або Solarman, бо тут фантазувати можна безкінечно.
 
Тобто, при відключених батареї та навантаженні кудись йшло 12 кВт? Вірно зрозумів? Потрібні логи з DeyeCloud або Solarman, бо тут фантазувати можна безкінечно.
Так ви все вірно написали, проблема поки що зникла, якщо буде рецидив, буду витягувати логи, щиро дякую за відповідь
 
Увага причину проблеми знайдено! Під час монтажу вихідного кабелю від інвертора до автоматичного вимикача електрик порушив оболонку кабелю. У місті вводу кабелю у щиток відбувся контакт кабелю 1 фази з металевим розподільчим щитом. Тут і постійний виток енергії на 1 фазі. І ось під час збільшення споживання да 12 кВт, металевий корпус оплавився, контакт пропав, а з ним і перестало брати енергію невідомо куди. Ось так. При відключенні автомату споживання не зменшувалось через те що кабель контактував з щитом до автоматичного вимикача. Комната не має освітлення, тому не було видно місце замикання.
 
тему закриваю.
Все що не стосується безпосередньо теми - видаляю
 
Стан
В цій темі не можна розміщувати нові відповіді.
Назад
Угорі