Заряджання від резервного інвертора

grillbon

Tier2
Реєстрування
11 Вер 2023
Дописи
32
Бали
8
Сонячні панелі
Rizen 535w Jinko 540w
Інвертор
SUN-12K-SG04LP3-EU
Шановні форумчани, питання до знавців. Є 12 кВт 3 фази інвертор Дейе низьковольтний, поруч із ним встановлений, але непідключений старий інвертор 5 кВт однофазний ( резерв про всяк випадок, продати рука не піднімається....). В наявності 2 батареї по 14 кВт, на базі комірок EVE, керуються БМС Seplos. Головна батарея підключена до інвертора 12 кВт по каншині, між собою батареї теж спілкуються та паралельно підключені до інвертора.
В умовах потенційного блекауту та відсутності сонячної генерації постає питання підзарядки батареї від генератора, але 3 фазного генератора немає, є однофазний гена- дідок 5 квт, який чудово ладив у минулому з 5 квт Дейє.
А тепер власне питання – чи можливо використовувати резервний інвертор 5 квт. як зарядний пристрій, підключивши його на загальну шину з батареями, не відключаючи батареї від інвертора 12 кВт.???як це відіб'ється на ньому?
 
ідключивши його на загальну шину з батареями, не відключаючи батареї від інвертора 12 кВт.???
так заряджають сонячними контролерами, блоками живлення і тому подібним. Якщо не будете перевищувати струмів / напруг - все буде добре.
 