Anenji 5 кВт 48 В не бачить сонячних панелей

TONY

Tier3
Реєстрування
20 Лис 2026
Дописи
1
Бали
1
Сонячні панелі
Jinko
Інвертор
Anenji 5 kw 48V
Доброго вечора, я розумію що можливо такі питання вже задавали, але проблема наступна і прошу поради , інвертор Anenji 5 kw 48V, АКБ Growatt Hope 48V 100 Ah, 4 шт Jinko Solar 620W ,напруга холостого ходу 196 В , інвертор не бачить панелей , підключено через DC щиток захисту, на роз'ємах з панелей при замірах 196 В , контакти в інверторі всі цілі , конектори MC4 підключені вірно, популярність не переплутана, видачі на АКБ немає, біля іконки PV 000V , 000W , в чому може бути проблема ? Думав що MPPT не стартує, але 162 В в робочому стані значно перевищує поріг запуску заявлений виробником 60 В. Прошу підказати за можливості що варто ще перевірити. Також коли виключаю автомат DC захисту з'являється 015-017V на PV індикаторі. Дякую !
 
знімати "морду" і дивитись де дівається напруга...
 
  • Like
Реакції: TONY
4 панелі, 196 вольт - чудово. Перевіряємо під навантаженням - беремо електрочайник з водою - і вмикаємо прямо на DC від сонячних панелей, коли гарне сонце. Гріє?
Якщо так, міряємо напругу на "вході" чайника. Якщо маємо 190+- вольт - з панелями та дротами все ок. Шукаємо трабл далі по ланцюгу.

Була колись в спеціальних навчальних закладах дисципліна "Вторинні джерела живлення". Як зараз - не в курсі =)
 
  • Like
Реакції: TONY
та достатньо звичайної лампи розжарювання і не чекати того сонця
 
  • Like
Реакції: TONY
Теж варіант, але електрочайник просто ближчий до заявленої потужності панелей, там напевно 1,5-2 кВт =)
Якщо десь "неконтакт" - лампа розжарювання цього не виявить. Але як проміжне по потужності навантаження теж цілком ок.
 
  • Like
Реакції: TONY
В таку погоду там ніяких кВт не буде.
В DC щиток захисту треба перевірити обмежувач перенапруги, він може бути зеленим, але внутрішній опір буде під нуль.
"Також коли виключаю автомат DC захисту з'являється 015-017V на PV індикаторі" це підтверджує.
 
Одним заміром можна зрозуміти, обрив там чи замикання. Увімкніть автомат і поміряйте напругу прямо на виводах панелей, тобто до щитка.

Якщо лишається близько 196 В, а на інверторі нуль, то десь обрив або поганий контакт між панелями і клемами інвертора.

Якщо на панелях теж падає майже до нуля, то ланцюг закорочено далі: обмежувач у щитку, як написав Foxnick, або сам вхід інвертора. Тоді вимкнути автомат, від'єднати обмежувач і повторити. Якщо і без нього падає, спробувати те саме з від'єднаним інвертором. Від'єднувати тільки при вимкненому автоматі, MC4 під струмом не розмикати.

Струмові кліщі на DC показали б те саме: при замиканні буде струм, при обриві нуль.
 
Назад
Угорі