Доброго дня.
Потрібна ваша допомога з діагностикою проблеми з інвертором ANENJI.
Я додаю відео, на якому видно проблему.
Моя система:
  • Інвертор: ANENJI 4.2KVA 24V, модель на два AC-виходи
  • Акумулятор: 24V LiFePO4, самозбірний
  • Комірки: 8 шт. EVE Grade A 314Ah
  • Ємність акумулятора: приблизно 313Ah / 8kWh
  • BMS: JK-B2A8S20P
  • Підключення акумулятора: акумулятор підключений до інвертора тільки силовими DC-клемами/кабелями. CAN/RS485-зв’язку між BMS і інвертором немає.
  • Сонячні панелі: 9 шт. Horay HS455TC-MHC-D
  • Режим пріоритету джерела: SBU
  • Тип батареї в налаштуваннях інвертора: USE
Опис проблеми:

Іноді, коли працює потужне навантаження, наприклад бойлер, зарядка електромобіля, мультипіч або інший пристрій, який споживає кілька кіловат, на виході інвертора відбувається дуже короткий провал або переривання AC-напруги.
Переривання дуже коротке. Лампочка навіть не встигає помітно погаснути, але чутлива електроніка, наприклад роутер MikroTik у квартирі, встигає перезавантажитися. Навіть ЗУБР на вході в квартиру не перестає бачити напругу а тільки на ньому встигає моргнути зелений діод активності струму.
Важлива деталь:
Проблема проявляється тільки тоді, коли активна сонячна генерація.
Якщо я вимикаю автомат сонячних панелей, і інвертор працює з тими самими навантаженнями від акумулятора та/або мережі, проблеми немає.
Тобто проблема, схоже, пов’язана саме з роботою PV / MPPT / сонячної генерації.
На відео видно, що PV-напруга не пропадає. Напруга від сонячних панелей залишається, але потужність PV у ватах на мить падає до 0W.
Приблизно на 11–12 секунді відео на дисплеї видно приблизно 295V на PV-вході, але PV power показує 000W. Потім потужність знову з’являється.
Сонячний захист, DC-автомати, запобіжники/SPD та AC-автомати нові. У момент проблеми вони не вибивають.
Також інвертор у момент проблеми не показує і не записує жодної помилки, тривоги або fault code.
Правий DC-автомат у сонячному щиті працює як роз’єднувач: якщо його вимкнути, PV-напруга на інверторі пропадає. Тобто сонячний ланцюг через нього розривається.
Оскільки PV-напруга залишається присутньою, але PV-потужність падає до 0W, виглядає так, ніби інвертор або MPPT на мить перестає брати струм із сонячних панелей. У цей самий момент на AC-виході відбувається дуже короткий провал напруги.
Будь ласка, допоможіть зрозуміти, що може викликати таку проблему і як її правильно діагностувати.

Будь ласка, зверніть увагу на момент приблизно 11–12 секунда відео. PV-напруга залишається присутньою, приблизно 295V, але PV-потужність падає до 000W. У цей момент не спрацьовує жоден автомат чи захист, і інвертор не показує жодної помилки. При тих самих навантаженнях, але з вимкненим автоматом сонячних панелей, проблема не проявляється.
 

Вкладення

  • 2026-05-06 16.28.47.mp4
    1,1 Mб
Привіт.
На акб немає аварійних сигналів чи відсічки до цього і під час провалу? Яка поведінка при відключеній мережі?
У мене інший інвертор, працює без мережі, але при включенні великого навантаження МРРТ не зразу розганяється. Десь на 1сек навантаження смикає з батареї, потім додає потужність з сонця. Але без провалу вихода АС.
 
Схоже на короткий перехід в режим байпасу при просадці напруги на високовольтній DC шині. Реле не клацає?
Вольтроніки при значному зміні навантаження на виході завжди роблять ресет МППТ. Це не баг, а фіча.
Якщо це впливає лише на роботу роутера, бажано використовувати УПС для роутера, або, хоча б збільшити ємність конденсатора на виході блока живлення роутера в кілька разів.
 