Батарея Felicity FLA48100UG1 вимикається

Maks_IT

Tier3
Реєстрування
14 Жов 2026
Дописи
3
Бали
1
Інвертор
Anenji 6.2
Купив батарею Felicity FLA48100UG1 - 51.2V 5.12kWh та інвертор Anenji 6.2kw.
Підключив все це і забув на пару тижнів, не було відключень. Потім було відключення і вирішив під час цього перевірити як навантаження тримає, споживання було десь 250 ват і увімкнув мікрохвильовку, вона 800 ват, в пік може була 2квт, ну тобто все має працювати. Вирубився інвертор, почав розбиратись. Виходить що вище 300 ват система вирубається, до цього все ок працює. Приїхала людина яка розбирається в цьому, зробили поверхневу діагностику щоб не таскати батарею. Розібрали, поміряв комірки, всі вони 3.7, на виході 55, тут можу трохи помилятись, але все ок, перевірили всі шлейфи і наче все добре, але soc швидко падає, показує <10% при цьому батарея 56вольт. От така історія, звісно спеціаліст має вирішити це питання, але мені цікаво чи була в когось подібна проблема?
 
Ось затестив:
 

Вкладення

  • IMG_20261014_222831.jpg
    IMG_20261014_222831.jpg
    33,7 Кб · Перегляди: 11
  • IMG_20261014_222520.jpg
    IMG_20261014_222520.jpg
    30 Кб · Перегляди: 10
3.7 то занадто... Щось математика не сходиться, повинно бути 16х3.7=59.2в
як і писав, можу помилятись щодо точних цифр, це електронщик перевіряв, сказав що ок, напруга на виході самої батареї нормальна 56.4в
 
Виходить що вище 300 ват система вирубається
Як від акумулятора, так і від мережі? Щось тут не так, не все викладаєте.
Налаштування розряду/заряду в інверторі перевірили? Інвертор з акумом спілкуються?
Налаштування БМС можливо глянути?
 
Як від акумулятора, так і від мережі? Щось тут не так, не все викладаєте.
Налаштування розряду/заряду в інверторі перевірили? Інвертор з акумом спілкуються?
Налаштування БМС можливо глянути?
Ні, від мережі через байпас все працює коректно. Проблема тільки при роботі від батареї. Інвертор з акумом спілкуються по RS485, налаштування розряд та розряд тільки в use режимі працює, пробував щоб виключити проблему обміну даними. В обох випадках більше 250-300 ват система вирубається. Бмс без блютус нажаль
 

Вкладення

  • IMG_20261015_153336.jpg
    IMG_20261015_153336.jpg
    24,7 Кб · Перегляди: 6
  • IMG_20261015_153100.jpg
    IMG_20261015_153100.jpg
    24,8 Кб · Перегляди: 6
выставьте в инверторе режим use и отключите кабель связи. Выставьте напряжения полного заряда и плавающего 56 и 54. Проверьте работу на номинальной нагрузке... (номинальная нагрузка - это ток от батареи 50А , а не номинальная мощность инвертора!)
 
В этой батарее нет pre charge - если она не заработает в режиме use значит накрылась бмс при первом включении.
 
мне это не интересно второй раз смотреть. каким боком это к данной ситуации !?
 
Скоріше за все інвертор налаштовано не по відсотках а по напрузі. Тобто soc, інвертор сам розраховує по напрузі, в цьому і проблема.
 
Вирубився інвертор, почав розбиратись. Виходить що вище 300 ват система вирубається, до цього все ок працює

Інвертор не бачить батку

выставьте в инверторе режим use и отключите кабель связи
давайте как то по очереди - не понятно вы или под разными аккаунтами заходите или разные люди
 
чи була в когось подібна проблема?
не понятно вы или под разными аккаунтами заходите или разные люди
Щось така підозра і в мене закралася...
 
Щось така підозра і в мене закралася
в мене закрадається така підозра, що в і того Ви гуртом запропонуєте автору теми, 4 кисляка послідовно і все запрацює, я розумію, обжати кабель rg45 не варіант, краще костелі(на вольтажеві).., саме головне, що в мене така батка запрацювала без танців з бубном, а Ви далі собі підозрюйте підозрілі
 
Я предложил исключить коммуникацию как проблему тому, что акум не отдает в нагрузку мощность болеее 300 или сколько там ватт.
чтоб понять в чем причина такого поведения! (это самое простое действие, которое займет пару минут)
А ваши догадки оставьте при себе.
 
Я предложил исключить коммуникацию как проблему тому, что акум не отдает в нагрузку мощность болеее 300
А ваши догадки оставьте при себе.
якщо уважно прочитати 1-й пост, то можна зрозуміти, те що акум віддає та інвертор не приймає, при більшому навантажені від x Ватт просідає напруга і інвертор не розуміє з чим має справу, а 300Вт він - майже не помічає на просідання напруги(характерна поведінка для будь-якого виду акума), я не експерт на істину не претендую
 
Назад
Угорі