Без BMS і CAN напряму до Інвертора - Батарея 16s 314 Ah

чомусь вчора не мав можливості зайти на форум, через якусь помилку зі сторони форуму, тому скидую сьогодні все
вчора ближче до 18 завершив розрядку 3 комірки (зняв 139А*год)
поставив на розрядку 4 комірку і з неї було знято 196А*год
потім зібрав всю систему з бмс (балансування на скріні видно що вимкнене і сама силова частина бмс теж не задіяна)
далі підключив зарядку (як і домовлялись Imax = 30A Umax = 13.4B) але напруга одразу піднялась до 13.4 на зарядці і струм тримається в районі 9А
другий скрін з бмс вже після включення зарядки
далі будуть апдейти протягом дня
 

Вкладення

  • photo_2025-01-17_10-31-56.jpg
    photo_2025-01-17_10-31-56.jpg
    153 Кб · Перегляди: 9
  • photo_2025-01-17_10-32-02.jpg
    photo_2025-01-17_10-32-02.jpg
    131 Кб · Перегляди: 9
  • photo_2025-01-17_10-32-05.jpg
    photo_2025-01-17_10-32-05.jpg
    119,7 Кб · Перегляди: 10
  • photo_2025-01-17_10-32-09.jpg
    photo_2025-01-17_10-32-09.jpg
    68,6 Кб · Перегляди: 11
  • photo_2025-01-17_10-32-12.jpg
    photo_2025-01-17_10-32-12.jpg
    137,1 Кб · Перегляди: 11
  • photo_2025-01-17_10-32-16.jpg
    photo_2025-01-17_10-32-16.jpg
    108,9 Кб · Перегляди: 10
  • photo_2025-01-17_10-32-19.jpg
    photo_2025-01-17_10-32-19.jpg
    67,3 Кб · Перегляди: 10
Далі струм буде зменшуватися по мірі зарядки комірки з найбільшим SOC. Зарядка буде поступово розтягуватися в часі і десь практично буде тягнутися на струмі 1 А. За 24 години батарея не зарядиться до 100% усіх комірок
 
Останнє редагування:
чомусь вчора не мав можливості зайти на форум, через якусь помилку зі сторони форуму, тому скидую сьогодні все
вчора ближче до 18 завершив розрядку 3 комірки (зняв 139А*год)
поставив на розрядку 4 комірку і з неї було знято 196А*год
потім зібрав всю систему з бмс (балансування на скріні видно що вимкнене і сама силова частина бмс теж не задіяна)
далі підключив зарядку (як і домовлялись Imax = 30A Umax = 13.4B) але напруга одразу піднялась до 13.4 на зарядці і струм тримається в районі 9А
другий скрін з бмс вже після включення зарядки
далі будуть апдейти протягом дня
супер, 0.082v diff і буде спадати

Далі струм буде зменшуватися по мірі зарядки комірки з найбільшим SOC. Зарядка буде поступово розтягуватися в часі і десь практично зупиниться. За 24 години батарея не зарядиться до 100% усіх комірок
чому, потім розрядить збірку і поміряє SOC, теоретично має бути 95%+
Або дозарядить, як йому зручніше
 
Останнє редагування:
Далі струм буде зменшуватися по мірі зарядки комірки з найбільшим SOC. Зарядка буде поступово розтягуватися в часі і десь практично зупиниться. За 24 години батарея не зарядиться до 100% усіх комірок
саме тому, після цієї зарядки буде ще окремо дозарядка до 3.65 кожної комірки, щоб порівняти скільки в кожну зайшло, і чи відбулось "магічне балансування"
 
ше просто не всі у стадії абсорбції, це лише BULK фаза, через 3-4 години стане 13.4
тобто по вашому те що сумма напруг комірок не дорівнює загальний напрузі то є нормально?
 
ну згідно з зарядкою 13.4 а згідно бмс 13.2
13.25 майже якщо додати напругу всіх комірок, і це також мультиметр показує
але заряжаєм як домовились раніше і напруга зарядки береться з зарядного пристрою (він нормально заміряє і видає на своїх контактах)
 
Напруга в бмс меньше ніж в пристрої, тому що є втрати напруги на проводах. Це нормальне явище з таким струмом
 
Напруга в бмс меньше ніж в пристрої, тому що є втрати напруги на проводах. Це нормальне явище з таким струмом
Втрату напруги на червоному проводі можна побачити мультиметром , якщо підключити його як на малюнку. На чорному аналогічно
 

Вкладення

  • Screenshot_2025-01-17-10-59-12-446_com.android.chrome-edit.jpg
    Screenshot_2025-01-17-10-59-12-446_com.android.chrome-edit.jpg
    1,1 Mб · Перегляди: 11
минуло півтори години. так як зарядка йде не такими великими струмами, як хотілось би - то і оновлення будуть не що пів години
наразі за цей час 12А*год закачано в батарею. такими темпами, щоб перша комірка вийшла хоча б на 95%SOC (де буде більша напруга) треба ще годин 4.5
тому оновлення будуть раз в 1-1.5 годин, або якщо буде зафіксовано щось незвичне
 

Вкладення

  • photo_2025-01-17_11-50-05.jpg
    photo_2025-01-17_11-50-05.jpg
    109,8 Кб · Перегляди: 8
  • photo_2025-01-17_11-50-08.jpg
    photo_2025-01-17_11-50-08.jpg
    67,3 Кб · Перегляди: 8
Втрату напруги на червоному проводі можна побачити мультиметром , якщо підключити його як на малюнку. На чорному аналогічно
на жаль зі сторони розєму немає куди підключити щупа мультиметра. та і зупиняти зарядку заради таких замірів - точно не буду, бо це і так ясно, що падіння напруги на проводах і на місці пайки в штекері
 
минуло півтори години. так як зарядка йде не такими великими струмами, як хотілось би - то і оновлення будуть не що пів години
наразі за цей час 12А*год закачано в батарею. такими темпами, щоб перша комірка вийшла хоча б на 95%SOC (де буде більша напруга) треба ще годин 4.5
тому оновлення будуть раз в 1-1.5 годин, або якщо буде зафіксовано щось незвичне
клас, перша зупинилась і навіть трохи розрядилась, а решта трошки набрали і дельта з 0.082 до 0.072.
Відбувається балансування законом ОМА
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі