Чи існує нуль на виході гібридного інвертора?

Вкладення

  • Screenshot_2026-02-19-09-47-06-07_e4de29d2ebb591cc4391caf7003302ee.jpg
    Screenshot_2026-02-19-09-47-06-07_e4de29d2ebb591cc4391caf7003302ee.jpg
    264 Кб · Перегляди: 21
Вирішив я тут зробити собі окремий моніторинг з ботом в ТГ и почав збирати данні з інвертора і те що я отримав, багато чого пояснює.
Ось результат деяких данних з інвертора
[{'measurement': 'logs', 'tags': {'host': 'must-pv19-6048', 'state': 'GridTie'}, 'fields': {'bat_volts': 55.0, 'bat_amps': -3, 'soc': 99, 'load_percent': 3, 'discharge': 0, 'inverter_volts': 215.2, 'grid_volts': 215.1, 'pv_volts': 223.8, 'charger_current': 1.1, 'charger_power': 27.4, 'inverter_power': 180, 'grid_power': 27, 'load_power': 153, 'load_va': 193, 'inverter_va': 203, 'grid_va': 155, 'load_var': 116, 'inverter_var': 85, 'grid_var': 152, 'inverter_freq': 50.01, 'grid_freq': 50.01, 'transformer_temp': 38, 'ac_radiator_temp': 37, 'dc_radiator_temp': 30, 'mppt_temp': 33, 'inverter_relay': 1, 'grid_relay': 1, 'load_relay': 1, 'n_line_relay': 0, 'dc_relay': 1, 'earth_relay': 0}}]
Як бачите статус реле для нейтралі та заземлення - вимкнутий. Не знаю чи це проблема з моїм інвертором чи що, але це пояснюе чому в мене на нулі є потенціал, бо інвертор не сполучае вхідний нуль з вихідним.


P.S. кому цікаво, брав за основу цей проект https://github.com/desertkun/home-inverter-grafana-monitor та регістри з https://github.com/mukaschultze/ha-...ter/custom_components/must_inverter/mapper.py
 