Допоможіть налаштувати інвертор SUNON V 6.5KVA/6200W/48V+120A MPPT Sako, щоб він заряджав акуми з 23,00 до 7,00

Реєстрування
28 Жов 2026
Дописи
7
Бали
1
Сонячні панелі
Jinko 590W
Інвертор
SUNON V 6.5KVA
Прошу допомоги в налаштуванні інвертора SUNON V 6.5KVA/6200W/48V+120A MPPT Sako, щоб він заряджав акуми з 23,00 до 7,00. Є інструкція на англійській мові та українській. Перепробував багато варіантів - не допомагає. Можливо десь є окрема темо по цих інверторах?
 
але ж це тупо - інвертор сам має це вміти
в налаштуваннях інвертора ніби то можна поставити час і я виставляв, правда реакції ноль. Тому і запитую, можливо щось пропустив і має все працювати від інвертора
 
В мене раніше був клон VM4. В Sako здається так само. В таких клонах Вольтроників дійсно досить заплутана система таймерів. Як воно працює я знайшов на закордонному форумі. Головне зрозуміти, що таймери працюють по таймслотах. Всього 24 таймслоти. В налаштуваннях треба виставляти саме ті таймслоти - початок і кінець. Не можна віддавати один і той самий таймслот різним режимам, бо буде бардак.

Як було в мене щоб заряджало з 23:00 до 07:00, а вдень сиділо на акумуляторі. Прописував два таймери. Вони там десь біля 100 пункта меню:
перший
USB 00 00
SUB 23 06
SBU 07 22

другий
SCO 23 06
SNU 00 00
OSO 07 22

PS. Приклад: Таймслот 22 займає час з 22:00 до 22:59
 
ось так виглядає 100 пункт налаштувань
 

Вкладення

  • 5409024840301222634.jpg
    5409024840301222634.jpg
    88,4 Кб · Перегляди: 2
а це 99 пункт
 

Вкладення

  • _2026-10-28_21-44-10-800.jpg
    _2026-10-28_21-44-10-800.jpg
    82 Кб · Перегляди: 3
Все так само як було в мого інвертора. Заходьте в 99 та 100 пункти і налаштовуйте як я написав вище. І буде заряджати по нічному тарифу.
Комбінація навпроти режиму 23 06 означає що він діятиме з 23:00 до 06:59.
Комбінація навпроти режиму 00 00 означає що цей режим ніколи не буде задіяно.
Ще один важливий нюанс. При цьому ці режими ще прописані в п.1 та п.16 меню. Вони там не мінятимуться. Як тільки Ви зміните щось в цих пунктах вручну, відповідний таймер обнулиться. Тобто діють або ці пункти фіксовано, або таймери. Це дуже по дебільному зроблено. Наприклад юзер заходить в п.1 меню і бачить там USB. Але зовсім не факт що інвертор працює в цьому режимі. Якщо діє відпопідний таймер, то може бути що завгодно відповідно таймера, бо таймер має вищий пріорітет. Якщо тепер вийти з п.1 по ESC, то таймер так і продовжить працювати. Якщо тут спочатку натиснути Enter, а потім вийти то встановиться USB, а таймери п.99 обнуляться.
 
Останнє редагування:
Поки дякую - як тільки поміняю і побачу результат = відпишуся
 
Назад
Угорі