Допоможіть розібратися з інвертором

Slemer

Tier3
Реєстрування
8 Бер 2024
Дописи
2
Бали
1
Інвертор
Victor NM-ECO-6.2 KW PLUS
Суть питання в тому що я маю інвертор Victor NM-ECO-6.2 KW PLUS.
Живимося ми тільки від генератора, так як генератор не видає рівну синусоїду і взагалом напругу було прийнято рішення поставити інвертор з акумулятором, стаціонарного світла немає. В середньому потреба в потужності до 3 кВТ, але поставили з запасом для більш сильних проладів.

Ближче до суті проблеми. Коли працює дизельний генератор номінальної потужності 6 кВт інвертор працює і все добре, але коли запускається бензиновий генератор на 2 кВт (акумулятори в цей момент заряджені на 100%) то інвертор не може запуститися, навіть вимкнувши акумулятор, починає клацати і відключається. Є можливість якось налаштувати щоб він працював від бензинового генератора на 2 кВт?
 

Вкладення

  • photo_2024-03-08_18-56-12 (2).jpg
    photo_2024-03-08_18-56-12 (2).jpg
    78 Кб · Перегляди: 7
  • photo_2024-03-08_18-56-12.jpg
    photo_2024-03-08_18-56-12.jpg
    80,7 Кб · Перегляди: 7
Останнє редагування:

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.084
Бали
113
Все як завжди. Спочатку влаштувати собі проблем. А потім займатися їх героїчним вирішенням

Може вийде, а може ні, але спробуйте
1. Частота, підігнати до 50Гц
2. Напругу перевірити
3. Вмикнути до входу!!! інвертора, коли робить гена, 200-500Вт активного навантаження
 

Slemer

Tier3
Реєстрування
8 Бер 2024
Дописи
2
Бали
1
Інвертор
Victor NM-ECO-6.2 KW PLUS
Не допомагає, по стандарту було налаштовано 50 Гц
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.084
Бали
113
Не допомагає, по стандарту було налаштовано 50 Гц
генератори сучасні, основною ціллю яких є оптимізація їх вартості, є таким собі джерелом живлення, наче і дає напругу, а на справді лиш для "лампочки ііліча". Ось тут можна придивитися причину -
Там хоч і не ваш інвертор, але видно що робиться з формою синусу, причому там генератор нормальний
 