Дві фази в розетці, якщо підключення через інвертор

Sparta

Tier3
Реєстрування
29 Сер 2024
Дописи
4
Бали
1
Інвертор
MUST PH18-5248 PRO
Ситуація наступна, орендую приватний будинок, через відключення поставив свій інвертор і батарею MUST PH18-5248 PRO + MUST LP16-48200.
Якщо будинок живиться через інвертор, то частина лампочок на кухні та другому поверсі не горить, або моргають, або горять слабко.
Господар будинку каже, що те ж саме було, коли живили будинок через бензиновий генератор.
Відповідно якщо будинок від мережі, то все працює нормально.

Нещодавно інвертор пішов у захист із помилкою 05 (за інструкцією - коротке замикання виходу).
Знайшов, що помилка з'являється тільки якщо увімкнути автомат з лінією, яка йде на кухню.
На кухні вийшли дві фази в розетці, якщо підключення через інвертор, одна фаза в розетці, якщо підключення через мережу.
У всьому іншому будинку всі розетки і світло працюють нормально, навіть там, де пральна машина і бойлер, інвертор тягне.

Ось і думаю, що, найімовірніше, справа не в інверторі?
Тоді питання як знайти причину?

Як я зрозумів, подібне виникає, якщо відгорає/перебивається нуль або є коротке замикання в споживачі, відключив усі споживачі, але все одно дві фази.
Ще в щітці є ПЗІП Citel DS250VGG-300, до якого під'єднані хз чому тільки фаза і земля, і без нього вся система не працює))))
Думки що при підключенні через мережу нуль береться через землю чи що, але я в цьому не шарю чи може таке бути?

Буду вдячний за поради.
Можу зробити фото\відео
 
Походу на кухне беда с нулем на розетках. Или вместо нуля там подцепили землю
 
У однофазного генератора на самом деле две фазы с напряжением 220 между ними, а нуля нет. Поэтому чтобы получить классические "фаза и ноль", одну фазу генератора заземляют.

Заземлите "лишнюю" фазу выхода инвертора. Ту что имеет маркировку "0". Индикаторная отвёртка ведь на обеих клеммах выхода светится, когда нет города на входе?
 
У однофазного генератора на самом деле две фазы с напряжением 220 между ними, а нуля нет. Поэтому чтобы получить классические "фаза и ноль", одну фазу генератора заземляют.

Заземлите "лишнюю" фазу выхода инвертора. Ту что имеет маркировку "0". Индикаторная отвёртка ведь на обеих клеммах выхода светится, когда нет города на входе?
Спасибо! Проверил только что, получается если питание от сети. то индикатор отвертки горит на фаза, на нуле не горит (все как нужно), если питаение от батареи через инвертор, то индикатор горит наоборот на нуле, а на фазе не горит. Хотя подключал провода так как указано на инверторе.
 
підозрюю чоловік має на вході двохполюсний вимикач. Ним він розриває і лінію і нульовий провідник. Чи заземленно повторно 0 на вході в будинок?
 
Схема підключення інвертора при роботі з АВР, реле затримки часу і виведеним "нулем" на виході при живленні навантаження з інвертора
 

Вкладення

  • 1. Схема підключення MUST-PV18-3224 VPM II.png
    1. Схема підключення MUST-PV18-3224 VPM II.png
    68,2 Кб · Перегляди: 11
Хлопці, а хтось знає чи повинен такий інвертор (та чи має можливість) через реле замикати підключену до клеми землю на нуль вихода, тим самим вірішувати вказану проблему? Тому що на клемнику і можливість підключення землі на вхід на та вихід, але як воно реалізовано усередині - хз, написав китайцям, поки тиша.
 
саме так, може бути реле а може і не бути
тільки розтин покаже
У мене підключений HA до цього щасття і серед пунктів я побачив цікаву сутність binary_sensor.pv1800_earth_relay_state, що теоретично свідчить про наявність реле, але поки не розкусив алгоритм роботи)
 
через реле замикати підключену до клеми землю на нуль вихода
С неуместным, неправильным применением аппаратов коммутации, защиты, заземлением может заземлить в могилу!
ПУЭ Украина 2017

Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током


1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.

1.7.157 Не допускается включать коммутационные аппараты в круги PE и PEN проводников …
ДБН В.2.5-27-2006 Украина

4.2.1 Защитные проводники для обеспечения автоматического отключения питания


4.2.1.11 Не допускается устанавливать выключающие устройства в цепях защитных проводников ...

4.2.1.13 Если ожидается, что через защитный проводник в нормальном режиме работы электроустановки может длительно протекать ток утечки электроприемников, величина которого превышает 10 мА, должно быть выполнено одно из следующих условий:
- в случае прокладки одного защитного проводника его сечение на протяжении всей длины должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию ...
 
С неуместным, неправильным применением аппаратов коммутации, защиты, заземлением может заземлить в могилу!
Це все добре і правильно. Але виробники наче теж не дурні, якщо ставлять реле. Їх Ідея ж робити нуль, коли інвертор працює автономно.
 
Знайомтесь, xov - це "наблюдатель" (такий нікнейм :confused:) на форумі stroimdom. Там він тицяє дізлайки майже кожному активному дописувачу. Він благенький, тому не звертайте уваги.
 