Доброго дня всім.
Така проблема виникла вчора, після заряду батареї відключили від мережі 230в автоматом і вимкнули сам інвертор кнопкою. Батарея заряджена і підключена.Тепер коли немає мережі інвертор не включається. Але коли є мережа він включається і працює нормально, і продовжує працювати при зникненні мережі.
Тобто його тепер можна увімкнути тільки коли є на вході мережа 230В.
Де шукати несправність?
 
Доброго дня всім.
Така проблема виникла вчора, після заряду батареї відключили від мережі 230в автоматом і вимкнули сам інвертор кнопкою. Батарея заряджена і підключена.Тепер коли немає мережі інвертор не включається. Але коли є мережа він включається і працює нормально, і продовжує працювати при зникненні мережі.
Тобто його тепер можна увімкнути тільки коли є на вході мережа 230В.
Де шукати несправність?

В інверторі є блок живлення на власні потреби. Він в свою чергу може живитися від трьох інших допоміжних блоків живлення - від сонця, від батареї та від мережі. Схоже у Вас якась проблема з тим блоком, що від батареї.
Перевірте ще від сонця - вмикається чи ні.
 
В інверторі є блок живлення на власні потреби. Він в свою чергу може живитися від трьох інших допоміжних блоків живлення - від сонця, від батареї та від мережі. Схоже у Вас якась проблема з тим блоком, що від батареї.
Перевірте ще від сонця - вмикається чи ні.
Сонця немає, чи подати на вхід з лабораторніка?
 
Можна з лабораторніка.
 