Гібридний інвертор POW-HVM2.5KW-12V-потрібна порада

forhlag

Tier3
Реєстрування
4 Жов 2026
Дописи
1
Бали
1
Інвертор
PowMr
Є гібридний інвертор POW-HVM2.5KW-12V із вбудованим автоматичним перемиканням між міською мережею та акумулятором.

Планується додатково встановити зовнішній двополюсний АВР GEYA G2R-63 для перемикання домашнього навантаження між міською мережею та виходом інвертора.

Підключення передбачається так:

GEYA A1/N1 - міська мережа.
GEYA A2/N2 - AC OUTPUT L/N інвертора PowMr.
GEYA LOAD A/N - домашнє навантаження.
Міська мережа одночасно подається на AC INPUT L/N інвертора.
За наявності мережі домашнє навантаження живиться безпосередньо від міста через GEYA.
При зникненні мережі GEYA перемикає навантаження на вихід PowMr, який переходить живлення від акумулятора.

Запитання:

Чи допустима така каскадна схема, якщо PowMr вже має власний байпас?
Чи може виникнути конфлікт між внутрішнім перемиканням PowMr та зовнішнім GEYA?
Чи припустимо, що за наявності міської мережі напруга одночасно присутня на обох входах GEYA – A1/N1 та A2/N2 – через внутрішній байпас PowMr?
Як має перемикатися нейтраль у цій схемі?
Які особливості потрібно перевірити у документації GEYA G2R-63 та PowMr перед підключенням?1.jpg
 
З такою схемою (у порівнянні зі схемою на умовних графічних позначеннях)дуже важко розбиратись, тому навряд хто дасть Вам пораду. Але з нею явно щось не так. Споживачі мають сидіти після інвертора або перекидного автомату. А у Вас там все до купи запаралелено на лічильнику.
 
По вашому опису. Так, АВР перемикає на мережу інвертора, коли пропала міська мережа. Інвертор, це пристрий який дає окрему мережу, і він живиться хоч з акб, хоч з сонца, хоч з генератора, хоч з міської мережі. Вам треба подумати, коли зникне міська мережа, а дома гріє бойлер, та працює чайник чи мікрохвильовка, то при перемиканні АВР на мережу інвертора, він піде у захист, бо навантаження більше його спроможності і потрібно щось вимкнути, поки інвертор буде перезавантажин (в налаштуваннях це потрібно вмикнути). Ці АВР плохо перемикають, якщо міська мережа з напругою буде десь 180-190 вольт, бо гріється котушка, а перемкнути не може. З приводу нуля, так є такі АВР з перемиканням нуля. Потрібно з'ясувати, чи є у вас від щитка заземлення чи занулення? Якщо є, то розриваємо нулі, і інвертор обов'язково на свою клему має бути заземлен. Бо, якщо інвертор працює як острів, у нього потрібно через реле заземлити свій нуль (він сам перемикає, коли не має міської мережі) і тоді буде одна фаза та нуль.
 
Назад