Ще не пройшло й місяця як запрацювала моя СЕС, а я уже в думках будую наступну. Хотілось би почути думки людей якою має бути ідеальна станція в вашому розумінні.


От у мене в думках такий план:

1.Технічні умови на 31 квт (автомат на вході С63)

2.Розташування панелей на землі:
А)стіл 1…. 9,72 квт на південний схід під кутом 10 градусів – (18 панелей послідовно 1MPPT – PV1)
Б)стіл 2…..30,24 квт на південь під кутом 30 градусів - (14 панелей послідовно 2MPPT – PV3, 14 панелей послідовно 2MPPT – PV4, 14 панелей послідовно 3MPPT – PV5, 14 панелей послідовно 3MPPT – PV6)
В)стіл3 …..9,72 квт на південний схід під кутом 10 градусів – (18 панелей послідовно 4MPPT – PV8)

3.Інвертор Huawei Sun2000-30ktl-m3

4.Панелі Longi 540 W

5.Конструкція для панелей металева без змінного кута.

6.Припустимо що інші фактори які впливають на роботу СЕС мінімальні або відсутні такі як відстань інвертора до лічильника, затінення, власне споживання, лінія до трансформатора без скруток, тощо)
 
14 панелей послідовно 2MPPT – PV3
14 панелей малувато. Літом буде +-500В
Я би поставив 17*5 все на південь і не парився. І трохи менше - 45,9 кВт перевантаження, бо 49,6 то забагато. Якщо хочете круче - поставте двосторонні і відповідно трохи вище. Будете мати забавку. Але все одно, 45 напевно максимум поки що.

Решта одобрямс.
 
14 панелей малувато. Літом буде +-500В
Я би поставив 17*5 все на південь і не парився. І трохи менше - 45,9 кВт перевантаження, бо 49,6 то забагато. Якщо хочете круче - поставте двосторонні і відповідно трохи вище. Будете мати забавку. Але все одно, 45 напевно максимум поки що.

Решта одобрямс.
Кут нахилу ви б залишили 30 градусів, при умові все на південь?

Будуючи зараз СЕС ви б замовляли технічні умови на 31 квт?
 
Будуючи зараз СЕС ви б замовляли технічні умови на 31 квт?
Раніше так було, а тепер треба дізнаватись в вашій енергокомпанії. Бо в кожній області свої інструкції по номіналам автоматів і виділеної потужності.
 
Останнє редагування:
Мені казали треба 33. Тому в мене всюди 50А промислові. Проблем не бачу.
Я перед тим як підвищувати потужність радився з головним інженером місцевого РЕСу. Виявилось що якщо замовляєш 30 квт то на вході ставлять автомат 50 А, а от якщо 30.5 квт то вже ставлять автомат 63А саме тому я і підвищував до 30.5

Але от зараз у мене є сумніви, думаю треба було всеж підвищувати до 33 квт...інвертор може в піках віддавать 33 з відбором 3 квт на власне використання я б не виходив за встановлений ліміт
 
Напевно саме болюче питання. В нас дискусія з @Игорь-к . Я не буду стверджувати. Краще звернутись до когось, хто прорахує.
Стосовно кута нахилу. На моїй станції майже 40 квт панелей все на південь і кут нахилу 35. Зрозуміло що у кожного своя правда який цей кут повинен бути. Мені цікава індивідуальна думка людей у яких є доступ до мониторингу більш ніж двох СЕС. Я думаю таким чином кожна така людина зробила якісь свої висновки який би кут був би уже на наступній станції. А от мені просто немає з чим порівнювати, тому й питаю який би ви ставили.
 
Стосовно кута нахилу. На моїй станції майже 40 квт панелей все на південь і кут нахилу 35. Зрозуміло що у кожного своя правда який цей кут повинен бути. Мені цікава індивідуальна думка людей у яких є доступ до мониторингу більш ніж двох СЕС. Я думаю таким чином кожна така людина зробила якісь свої висновки який би кут був би уже на наступній станції. А от мені просто немає з чим порівнювати, тому й питаю який би ви ставили.
Між півднем і північчю нашої країни оптимальний кут відрізняється більше ніж в 5 градусів, то ми говоримо про Волинську чи Одеську область.
 
Я перед тим як підвищувати потужність радився з головним інженером місцевого РЕСу. Виявилось що якщо замовляєш 30 квт то на вході ставлять автомат 50 А, а от якщо 30.5 квт то вже ставлять автомат 63А саме тому я і підвищував до 30.5

Але от зараз у мене є сумніви, думаю треба було всеж підвищувати до 33 квт...інвертор може в піках віддавать 33 з відбором 3 квт на власне використання я б не виходив за встановлений ліміт
А у нас для 63 автомата потрібно 33 кВт потужності придбати.
 
В мене аналогічно. Але що змінить кут, теоретик. Тому радити щось важко
Тут ще питання, чи є власне споживання.
Якщо є, то менший кут краще - більша генерація влітку точно буде продана за "зеленим тарифом". А взимку споживання скоріше за все буде на рівні генерації.
 