Інтеграція Powmr POW-HVM4.5K-24V-P до Home Assistant

Реєстрування
19 Січ 2026
Дописи
2
Бали
1
Інвертор
PowMR 4.5
Привіт!
Маю такий інвертор https://solar-markets.com.ua/hibryd...5k-24v-p-24-v-4500-vt-bezperebiinyk-ups-dbzh/
і до нього свисток DTU WBS1-V001
1770217285173.png
За допомогою цієї розробки мені вдалося перешити цей свисток і додати до HA

В кого свистка немає можна вирішити питання за допомогою esp32 або esp8266 + rs232 to TTL конвертора
для цьо використовував такі піни в rj45
1 - RX
2 - TX
3 - 17V
7 - GNU
Налаштував на HA таку карту
1770217900816.png
 
А як давно Ви купляли інвертор? Справа ось в чому. Минулого літа я хотів додати ці інвертори для Вампіра. Теж знайшов ту розробку з протоколом 8851. Додав протокол. Стали перевіряти з тестером-власником такого інвертора. А воно не їде! Стали підслуховувати обмін даталогера, а там вже зовсім інший протокол :( І це не саме страшне. Той протокол ще й зашифрований!
Потім знайшов ще ремарку на сайті Solar Assistant, що вони теж не підтримують ці інвертори.
 
А як давно Ви купляли інвертор? Справа ось в чому. Минулого літа я хотів додати ці інвертори для Вампіра. Теж знайшов ту розробку з протоколом 8851. Додав протокол. Стали перевіряти з тестером-власником такого інвертора. А воно не їде! Стали підслуховувати обмін даталогера, а там вже зовсім інший протокол :( І це не саме страшне. Той протокол ще й зашифрований!
Потім знайшов ще ремарку на сайті Solar Assistant, що вони теж не підтримують ці інвертори.
Я придбав інвертор в серпні 2023 року , в налаштуванні я ставив
inv_8851:
version: 1

Перед прошивкою свистка довго мучився з esp32 як виявилося дані почали приходити коли замлю взяв не з 8 а 7 піна і +17в з 3 піна
інакше не хотіло працювати
 
Зрозуміло. Схоже, що виробник поміняв протокол у 24 чи 25 році. Зараз використовується протокол 8854.

Запит даталогера має такий вигляд:
88 54 03 00 00 53 F8

Відповідь інвертора така:
88 54 03 00 06 5A 1A 0B 00 00 40 00 00 00 00 00
00 00 00 00 1D 41 00 00 00 00 00 00 42 A8 01 88
22 00 74 DE B2 04 10 03 16 00 2D 0B A8 04 88 22
00 00 00 45 A1 ED 00 00 BD 12 00 AB 04 00 F3 00
00 2C 4A CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 93 E6

Це Модбасоподібний протокол. Але самі дані сенсорів якось зашифровані. Чат ЖПТ не зміг його поламати...
 
Назад